380V一个平方的铜线 能用多少千瓦

380V一个平方的铜线 能用多少千瓦
220V一个平方的铜线 能用多少千瓦 在这2个电压的要用几安空气开关

  380V一个平方的铜线,能用3千瓦。
  每平方铜线能承受的额定电流是6A,功率P=1.732UIcosφ=1.732X0.38x6x0.75=3KW(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。
  电缆所能承受的工作电流还与电缆长度、线路敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。如果电缆较长(大于50米),且环境温度较高,其工作电流应打8折,相应的功率也要降低到2.4KW(3x0.8=2.4)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-03
380V三相负荷几米的距离可以用5千瓦左右
380V三相负荷几十米的距离可以用2千瓦左右
380V三相负荷百米以上的距离可以用1千瓦左右

380V三相负荷几米的距离可以用3千瓦左右
380V三相负荷几十米的距离可以用1千瓦左右
380V三相负荷百米以上的距离可以用300瓦左右

220V几米的距离可以用2千瓦左右
220V几十米的距离可以用500瓦左右
220V百米以上的距离可以用200瓦左右

开关配15A追问

几米5千瓦..? 铜线导电好像没有那么差吧~

追答

5千瓦有9A左右,再多带一点也可以,但是不安全。

追问

我想问一下你这样是怎么计算的

追答

我这当然是估算的,和计算的相差不大。

选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格。
1)高低压输配电线路按经济电流密度选择,使电能损失和资金投入在最合理范围。
2)近距离负荷主要按发热条件(安全载流量)选择导线截面,发热的温度要在合理范围。
3)大电流负荷和低压动力线主要按电压损失条件选择导线截面,要保证到负荷点的电压在合格范围。
4)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力。

经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积,同样的电流,线路越长,电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离,50mm²铜线,电压损失是2V,电能损失是0.4KW;如果是100米,电压损失是4V,电能损失是1.6KW;如果是400米,电压损失是8V,电能损失是3.2KW;

载流量和导线的截面积有关,截面积越大,单位载流量越小,比如1mm²铜线载流量是 18A,10mm²铜线载流量是80A,100mm²铜线载流量是320A等等,

经济电流密度
计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:
3000及以下 3000—500 5000以上
裸铜线 3.0A/ mm² 2.25 A/ mm² 1.75 A/ mm²
裸铝线 1.65 A/ mm² 1.15 A/ mm² 0.9 A/ mm²
铜电缆 2.5 A/ mm² 2.25 A/ mm² 2.0 A/ mm²
铝电缆 1.92 A/ mm² 1.73 A/ mm² 1.54 A/ mm²

导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5A/mm²。

电压损失百分数和导线截面积选择简易计算公式
△U=PL/CS S=PL/C△U
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77
S——导线截面(mm²)
公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-10-03
阻性负载电压380V的功率为3.4KW左右感性负载为3KW左右;220V阻性负载2KW左右,感性负载1.6KW左右都用10A空开
第3个回答  2012-10-14
380伏一个平方铜线能用3千瓦 220伏一平方铜线能用1.6千瓦 380伏的用10安的 220伏的也用 10安的