有关正负0.00以下柱箍筋加密问题

地下部分箍筋全部加密,出自哪本规范上面?11G101图集上并没有这个规定,只有嵌固部位以上三分之一层高,我在101图集中看到过独立基础顶面是嵌固部位,但是实际施工时我发现独立基础那层是全部加密,而首层才是按101图集上面嵌固部位做的。是哪本规范有对正负0以下箍筋全部加密要求呢?

没有这样的规定,具体首先以图纸为准,如果没有说明,那就是图集为准了。许多图集都是嵌固部位和刚性地面(11G101-1第61页)附近加密。03G329也是这么规定的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-11
你看到的估计是因为计算的结果
因为从独立基础顶部到零层梁柱子都比较短
柱子净高跟截面高度之比小于4时候柱子形成短柱
短柱的箍筋需要通高加密。
框架抗震等级高时候还需要特殊构造追问

但是我听做建筑技术好多年的人说,地下部分柱要全高加密,地梁顶开始是嵌固部位开始加密层高的三分之一。另外你所指的抗震等级高的时候会有哪些特殊构造呢?

追答

短柱中会设置X形钢筋

你留心看一下没有0层梁的框架柱
就没有你说的这个限制了
当然如果地面以下所占份额不知足1/3柱净高的还是会下部全部加密
现在的计算都是空间计算,因为0层梁的相对刚度小于地下形成的一层短柱,所以内力分配的结果是柱子剪力会大大增加,再加上程序内部对短柱内力的放大,所以算下来的结果几乎全是通高加密的,除非基础埋深很深,地下一层很高状况时候,也会出现不是这样的结果

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-10-12
柱的上下端都要加密,独立基础那层柱很短,故全部加密