地下部分箍筋全部加密,出自哪本规范上面?11G101图集上并没有这个规定,只有嵌固部位以上三分之一层高,我在101图集中看到过独立基础顶面是嵌固部位,但是实际施工时我发现独立基础那层是全部加密,而首层才是按101图集上面嵌固部位做的。是哪本规范有对正负0以下箍筋全部加密要求呢?
但是我听做建筑技术好多年的人说,地下部分柱要全高加密,地梁顶开始是嵌固部位开始加密层高的三分之一。另外你所指的抗震等级高的时候会有哪些特殊构造呢?
追答短柱中会设置X形钢筋
你留心看一下没有0层梁的框架柱
就没有你说的这个限制了
当然如果地面以下所占份额不知足1/3柱净高的还是会下部全部加密
现在的计算都是空间计算,因为0层梁的相对刚度小于地下形成的一层短柱,所以内力分配的结果是柱子剪力会大大增加,再加上程序内部对短柱内力的放大,所以算下来的结果几乎全是通高加密的,除非基础埋深很深,地下一层很高状况时候,也会出现不是这样的结果