功率因数大约为0.1,互感器准确度为0.2级,仪表准确度0.02级,功率误差多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-10-10
仪表未提供相位误差指标,但是,由于仪表准确度等级较高,不考虑功率因数对仪表准确度的影响。
0.2级互感器的角差为10′。电压互感器和电流互感器的相位差误差按照误差的方和根计算,约14′(约0.23°)。
功率因数为0.1时,相位差约为84.26°。
cos(84.26°+0.23°)≈0.196
cos(84.26°-0.23°)≈0.204
也就是说,互感器角差引起的附加误差约为2%。此时,电压电流的误差相比之下可以忽略。
功率误差限制约为±2%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hBdRW5dPB.html
其他回答
第1个回答 2012-10-10
与功率因数无功。
互感器准确度为0.2级,仪表准确度0.02级,测量综合误差范围为±0.204%。
相似回答
为什么低
功率因数
下
,功率
分析仪的精度变低?
答:
在功率因数为1时,φ=0°,cos(0°+1/6°)=0.999996,由相位引起的误差约为0.0004%。
功率因数为0.2
时,φ≈78.46°,cos(78.46°+1/6°)=0.197149,由相位引起的误差约为-1.43%。
功率因数为0.02
时,φ≈88.85°,cos(88.85°+1/6°)=0.01709,由相位引起的误差约为-14....
功率
计的技术指标
答:
以下是变频功率分析仪的典型技术指标带宽:50kHz~100kHz;采样频率:大于带宽的2倍;电压、电流准确级:
0.02级
、0.05级、
0.1级
、
0.2级
、0.5级;
功率准确级
:0.05级、0.1级、0.2级、0.5级、1级;准确级适用基波频率范围:DC,0.1Hz~400Hz;准确级适用电压范围:0.75%Un~150%Un;准确...
高精度
功率
分析仪
0.02
%rd+0.04fs表示几
级?
答:
在工频正弦波时,可以获取最高的
准确度
:
0.02
%rd+0.04fs。rd表示读数,fs表示量程,显然,一般fs>rd,也就是说实际测量精度低于0.06%rd。仪表的
准确级
一般以量程精度表示,满量程时,rd=fs,其实际精度为0.06%fs。因此,其准确级只能算0.06级,并且只有在工频正弦波,且
功率因数为
1时成立。功率...