高压开关触头锈蚀问题!!专家指导!

我们厂使用了"VD4M1212-25" ABB生产的高压断路器,线路电压6300VAC,由于存放了3年,使用前检查发现断路器触头表面呈现黑色氧化物,(根据颜色判断触头表面是镀银的,按理说应该是搪锡的)。
现在我想知道这种开关表面镀什么?
氧化层对高压线路有什么影响或危害?
是否一定要更换触头,或者如何处理解决?
我的描述有些问题:
高压开关的触头是密封在灭弧室里的,内部真空;
我现在所说的是高压开关和高压柜连接的动/静触头完全呈现黑色(氧化状态)(新备件呈现银白色);

        首先说明一下,根据本人的经验,断路器触头不太可能采用铜质材料镀银。因为银的导电性能良好,但纯银材料抗冲击性能较差,因此断路器触头一般采用银合金制造。

        断路器触头表面的氧化层会造成触头接触电阻增大,并会在断路器工作时造成触头温度升高,严重时可造成触头拉毛敕、熔粘或烧毁。

        表面呈现黑色氧化物可以用干净的布蘸点清洁剂或酒精进行擦拭,若仍然还有些须污点不能去除,则可用细的什锦锉小心将污点锉除(注意不能用砂布打磨)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-03-29
1、开关表面镀银合金,一般老外的开关都镀银,绝对不是锡!
2、VD4M1212-25 ABB的真空断路器其参数为: 12KV/1250A,你用的是6300V,1250A足够用了!
3、真空灭弧室不需要维修,也不可能维修。
4、高压开关和高压柜连接的动/静触头完全呈现黑色,记住千万不要打磨!!告诉你一个正确的方法:
如果表面有大电流打出的坑坑洼洼的小坑,建议更换触头;
如果触头表面光滑,只是颜色发黑,建议买一瓶精密电子清洗剂(电子商店有卖)清洗一下触头的表面,用棉布擦洗干净,然后表面涂点高压导电膏(防锈、防弧)推进去就可以了!本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-03-19
1、你的所指部件是铝镀银合金件,表面黑色不影响部件质量;
2、安装时可以采用400号普通砂纸除去接触面的黑色部分,但注意不必要特意打磨得特光滑(须立即安装);也可以采用干净碎布(棉质)然后在需要处理部件部位表面涂凡士林然后用力擦就可以回复原样(光泽)。
3、不处理的话对线路的“耐温升”能力有所减弱,但实际影响没有理论值大,特别是在一些设计工程容量充裕度较大的地方。换句话说,你1250的开关用在630上根本没有任何问题,何况630的设计线路的实际使用容量不会超过400A的,工程设计人员已经考虑到这类状况的存在了,特别是沿海地区更容易出现(黑色氧化)。
第3个回答  2008-03-17
1、你这个VD4的断路器触头表面应该是银合金的,放置久了会产生氧化银。

2、许多人认为对所有触头都采用打磨的方法会减小其接触电阻。其实这是一个误区。
对于普通的铜的接触面,由于氧化铜的接触电阻会比铜增加很多,所以用打磨的方法会有很好效果,无可非议。
但是,对于氧化银的接触面,由于氧化银和银以及银合金的接触电阻相差不是很大,如果打磨的话,只会增加损耗,而且打磨不光滑还会事得其反,增加其接触电阻。
正确的方法是,不需要打磨。如果接触面实在不光滑,可以轻微打磨一下。
第4个回答  2008-03-21
