2层楼房的底层承重梁跨度9米,承重梁用什么规格的钢筋,用多少,用5根25,2根20,2根12mm的钢筋做承重梁行吗

建设2层楼房2间楼房,楼房宽8米,长9米(不含楼梯)2层楼房的底层承重梁跨度9米,承重梁用什么规格的钢筋,用多少,用5根25,2根20,2根12mm的钢筋做承重梁行吗?

底筋用5根25,面筋用2根12,这个配筋可以;但支座处面筋用2根20有些偏小,建议用2根22。
图中的钢筋放置错误,应:
1.当梁宽为280以上时,5根25的底筋并列在最底下放置;当梁宽小于280时,最底下一排如图放三根,另二根放在第二排靠两边(不要如图放在中间)。
2.图中梁腰位置处的2根20不对:自建房可以不放;如要放也要在梁高达到或超过500的时候,且只要2根12就够了。
3.图中上部钢筋仅2根12是不够的,应在梁二头靠支座三分之一跨度段放2根22,中间段用2根12与二头的2根22绑扎相连(搭接150就可)。追问

上部2根12钢筋再加一根12的,一共三根可以吗?

追答

这样的话建议你:上部2根12通长,另外再在梁二头靠支座三分之一跨度段增放2根12

追问

在此向你表示万分感谢,谢谢你的详细解答,今天联系不到你就在梁二头靠支座三分之一跨度段放1根20,中间段用1根12与二头的1根20绑扎相连,放置在梁上部2根12MM中间。可以不

追答

这样在支座处有2根12加1根20,也可;但中间段只2根12就可,与两端20相连的在中间的那根12可不用放。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-12
1)仅知道梁的跨度还不能准确计算出钢筋的用量,还应该知道梁所承担的荷载面积、恒荷载和使用荷载的大小、混凝土的强度等级、支座条件等,才能准确计算出钢筋面积。
2)上部钢筋的大小,与支座情况有直接关系,即支座是按固定端还是按简支条件计算。
第2个回答  2012-10-11
不知道梁高、梁宽,不知道钢筋等级,不知道上部荷载,不知道支撑形式谈什么配筋?至少应该告诉大家上部荷载情况、使用用途,大家才好帮你判断追问

梁使用高50MM,宽24MM钢筋箍。用途家用,二楼分成三室一厅。钢筋在建材市场买的 ,说是国标,可能达不到,你懂得的,农村住宅二层楼房

追答

1、梁长9M,梁高做500mm基本瞎闹,梁高做到800mm以上再说吧
2、农村二层房就算不考虑抗震,基本的受弯配筋还是应该的。这就需要考虑梁上部是否还有墙?墙上部是直接支撑屋面楼板还是不用,这些对本梁的配筋都有极大地影响的。考虑2层荷载的话相当于本梁承重加了一倍。楼板采用预制还是现浇,厚度多少?小心点啊

追问

使用预制板,承重梁是使用50CM钢筋箍,浇筑出来大概梁高60CM,上面我写错了长度单位。梁上部有墙,墙上部是再做浇筑圈梁直接支撑屋面楼板。。我盖的是二层。