建设2层楼房2间楼房,楼房宽8米,长9米(不含楼梯)2层楼房的底层承重梁跨度9米,承重梁用什么规格的钢筋,用多少,用5根25,2根20,2根12mm的钢筋做承重梁行吗?
上部2根12钢筋再加一根12的,一共三根可以吗?
追答这样的话建议你:上部2根12通长,另外再在梁二头靠支座三分之一跨度段增放2根12
追问在此向你表示万分感谢,谢谢你的详细解答,今天联系不到你就在梁二头靠支座三分之一跨度段放1根20,中间段用1根12与二头的1根20绑扎相连,放置在梁上部2根12MM中间。可以不
追答这样在支座处有2根12加1根20,也可;但中间段只2根12就可,与两端20相连的在中间的那根12可不用放。
梁使用高50MM,宽24MM钢筋箍。用途家用,二楼分成三室一厅。钢筋在建材市场买的 ,说是国标,可能达不到,你懂得的,农村住宅二层楼房
追答1、梁长9M,梁高做500mm基本瞎闹,梁高做到800mm以上再说吧
2、农村二层房就算不考虑抗震,基本的受弯配筋还是应该的。这就需要考虑梁上部是否还有墙?墙上部是直接支撑屋面楼板还是不用,这些对本梁的配筋都有极大地影响的。考虑2层荷载的话相当于本梁承重加了一倍。楼板采用预制还是现浇,厚度多少?小心点啊
使用预制板,承重梁是使用50CM钢筋箍,浇筑出来大概梁高60CM,上面我写错了长度单位。梁上部有墙,墙上部是再做浇筑圈梁直接支撑屋面楼板。。我盖的是二层。