高层建筑的裙房里面做餐饮、KTV、洗浴之类的,做了报警及喷淋系统,防火分区按哪个数字算?

请教高层建筑的裙房里面做餐饮、KTV、洗浴之类的,做了报警及喷淋系统,防火分区按哪个数字算?
5.3.1高层商业建筑防火分区不应超过表5.3.1的规定
每个防火分区的允许最大建筑面积 表5.3.1
建筑类别 每个防火分区建筑面积(m2)
一类建筑 1000
二类建筑 1500
注:设有自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可按本表增加1.0倍;当局部设置自动灭火系统,增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。
5.3.2高层商业建筑中的营业厅及高层建筑中的商业营业厅,当设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,防火分区的允许最大建筑面积为4000m2。
5.3.3当高层建筑与裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时,其裙房的商业建筑防火分区允许最大建筑面积不应大于2500㎡。当设有自动喷水灭火系统时,防火分区允许最大建筑面积可增加1.0倍。
请问是按2000、4000、还是5000来计算

群房可按《建规》考虑,应该是5000㎡。
看规范的条文解释部分,很详细,给你打出来,你参考一下。
与高层相连的裙房建筑高度较低,火灾时疏散较快,且扑救难度也比较小,易于控制火势蔓延。当高层主体建筑与裙房之间用防火墙等防火分隔设施分开时,其裙房的最大允许建筑面积可按《建规》的规定执行。
《建规》5.1.1条规定一二级建筑防火分区的最大允许建筑面积2500㎡,当建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍。局部设置时,增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-06
防火分区允许最大建筑面积不应大于2500㎡
第2个回答  2012-04-06
《建规》5.1.1条规定一二级建筑防火分区的最大允许建筑面积2500㎡,当建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0倍。局部设置时,增加面积可按该局部面积的1.0倍计算
第3个回答  2012-04-06
2000