广联达图形算量计算模板面积怎么处理扣除板厚啊!

如题所述

所套清单里的工程量表达式里,把公式换成MBMJ-YSDTMBMJ就可以了。新浇混凝土成型的模板以及支承模板的一整套构造体系。

其中,接触混凝土并控制预定尺寸,形状、位置的构造部分称为模板,支持和固定模板的杆件、桁架、联结件、金属附件、工作便桥等构成支承体系,对于滑动模板,自升模板则增设提升动力以及提升架、平台等构成。模板工程在混凝土施工中是一种临时结构。

扩展资料

1、现浇混凝土及钢筋混凝土模板工程量,除另有规定外,均按混凝土与模板接触面的面积,以m2计算。

2、现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室外地坪至板底或板面至板底之间的高度)以3.6m以内为准,超过3. 6m以上部分,另按超过部分计算增加支撑工程量。

3、现浇钢筋混凝土墙、板单孔面积在0.3m2以内的孔洞,不予扣除,洞侧壁模板亦不增加;单孔面积在0.3 m2以外时,应予扣除,洞侧壁模板面积并入墙、板模板工程量之内计算。

参考资料来源:百度百科-模板工程量计算

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-17

处理办法:

模板面积=((0.6<高度>*2+0.2<宽度>)*4.6<中心线长度>)-2.24<扣柱>-0.14<扣梁>-0.435<扣现浇板>=3.625m2。

工程里面的梁模板计算式,实际上软件自动会帮你扣除掉板接触那一部分的量。所以不需要设置。

扩展资料:

1、新建工程:计算规则的选择(目前软件规则一旦选定11G将无法切换为03G规则):损耗模板:根据各地定额解释情况,考虑是否计算。

福建地区选择不考虑模板损耗报表:根据各地需要,选择对应地区报表,福建地区目前采用的是全统报表。

汇总方式:预算一般是“按外皮计算钢筋长度”

2、结构类型根据实际工程选择,注意设防烈度与抗震等级的设置,檐高注意取建筑物最高点。

3、钢筋比重:注意直径为6的光圆钢筋比重与6.5比重的替换,现场没有直径6的钢筋。

但设计中存在,若是螺纹钢性质,则不存在比重替换问题。

4、计算设置:

(1)、剪力墙:注意搭接错开百分率一般调整为50%;注意起始水平/纵向钢筋距楼面/暗柱边距离,软件默认是s/2,很多情况下会调整为50.。

(2)、框架梁/非框架梁:

设计说明中对于梁钢筋深入跨内的长度有特殊说明,除了满足11G构造要求外,很多设计中还要求满足1.2Lae+hb.所以在处理的时候注意编辑函数如:max(Ln/3,1.2*Lae+hb)(第一排上部钢筋)

(3)梁构建中拉筋:第30条,软件默认拉筋配置是梁宽大于350按A8配,梁宽小于等于350按A6配置。

参考资料来源:广联达官网-广联达图形算量

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-25
如果你的意思是不需要计算板的侧面模板面积,那么就在套用模板做法时的工程量表达式改为“MBMJ(底面模板面积)”就可以了。追问

不对,我的意思是,图形算量导入CAD草图。识别柱之后计算梁模板面积,假如300*600高的梁,板厚100。软件计算的模板面积就是600高。我想问的是怎么设置让软件扣除100板厚,因为实际上扣除板厚的话,梁的面积之后300*500呀。

追答

模板面积=((0.6*2+0.2)*4.6)-2.24-0.14-0.435=3.625m2

这是我的工程里面的梁模板计算式,实际上软件自动会帮你扣除掉板接触那一部分的量。所以不需要设置。

追问

既然会自动扣除板厚的话,那板厚哪里设置呢。谢谢!

追答

你画图时板厚多少就是多少。

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-12-24
计算梁模板时,一般会自动扣减与板接触的模板,如果没有扣减就是计算规则设置的问题。在模块导航栏中,工程设置》计算规则》梁》第四十条(GCL2013),修改梁模板与现浇板的扣减。

还有,在广联达图形中,剪力墙计算模板时分内外墙,而内外墙的计算规则不一样,所以模板的扣减也不一样,一般不会扣减与板接触的模板,也在规则中设置。
第4个回答  2018-12-14
2013版算量不准了 不知道咋回事 问广联达公司 也是敷衍了事 以前版本只有板侧面会出问题 现在梁都算不准 在前面还改规则还不顶用