谁有框架结构页岩实心砖、空心砖、多孔砖填充墙施工方案 发我[email protected]

如题所述

砖砌体施工方案
一、编制依据
1、设计图纸;
2、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-98);
3、《关于在地震区使用混凝土小型空心砌块作填充隔断墙设计与施工的暂行规定》;
4、《混凝土小型空心砌块标准图集》(DBJT16-92-01);
5、《现行建筑施工手册》(缩印本,1992年版)。
二、施工准备
要求在砌体工程开始施工前必须做好下述各项施工准备工作:
1、材料:红砖、混凝土空心小型砌块、水泥、砂、外掺剂的强度、规格、性能等必须符合图纸设计要求,并已做好材料的外观检测和抽样送检工作,不得使用龄期不足一个月的砌块或潮湿砌块。
2、拉结筋和各种预埋钢筋已焊接和接长完毕。
3、施工楼面已清理干净,并已做好分中弹线,标高控制工作,有专用的、安全可靠的进料平台。
三、砌筑砂浆
1、砌筑砂浆采用425#普通硅酸盐水泥,水泥用量由试配确定。
2、砂浆用砂采用中砂,必须过筛,且不得含有草根等杂物,砂的含泥量不得超过5%。
3、砂浆采用机械搅拌和自来水,自投料完算起,搅拌时间不得少于3分钟。
4、砂浆随拌随用,在拌成后和使用时,不得直接堆放在楼面上,必须盛入贮灰器中或铁板上,如砂浆出现泌水现象,必须在砌筑前再次拌合;砂浆在拌成后必须在3~4小时内使用完毕。
四、砌砖工程
1、砖提前1-2天浇水湿润,含水率为10%-15%。
2、当砖墙厚为3/4砖时,采用两平一侧砌法,即两皮平砌砖与一皮侧砌的顺砖组砌而成,平砌法均为顺砖,上下皮竖缝相互错开1/2砖长(见下图一);当砖墙厚为1/2砖时,采用全顺砌法,即砌体全部用顺砖砌成,上下皮间竖缝相互错开1/2砖长(见下图二)。
图一:两平一侧砌法 图二:全顺砌法
3、采用“三一”砌砖法或铺浆砌砖法,“三一”砌砖法即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法;当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm。
4、钢筋混凝土墙、柱与砌体连结,沿砌体高度于钢筋混凝土墙、柱中埋设锚筋与砌体拉结(见下图三);埋入砖砌体的拉结筋必须设置正确、平直。
图三:钢筋混凝土墙、柱与砌体的拉结
5、砖砌体的转角处和交接处必须同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处砌成斜槎,长度不小于高度的2/3,且高度差不得超过一步脚手架的高度;严禁在施工过程中留直槎。
6、砌体接槎时,必须将接槎处的表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。
7、砖砌体上下错缝,内外搭砌,砖柱不得采用包心砌法。砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%,竖缝采用挤浆或加浆方法,不得出现透明缝,严禁用水冲浆灌缝;砖砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝的宽度宜为10mm,但不得小于8mm和大于12mm。
8、砖柱和宽度小于1m的窗间墙选用整砖砌筑,半砖和破损的砖分散使用在受力较小的砖体中和墙心。
9、在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处的墙面不小于500mm。
10、水池、检查井同时砌筑,如不能同时砌筑时,必须砌成斜槎。
11、基础部分的砌体,在砌体完成后及时双侧回填,单侧填土在砌体达到侧向承载力的要求后进行。
12、伸缩缝中不得夹有砂浆、块材、碎石和杂物。
13、隔墙和填充墙的顶面与上部结构接触处用侧砖或立砖斜砌挤紧,斜砌角度与楼面成大于或等于60°的角度。
14、为保证卫生间墙体的防水效果,在卫生间四周墙体砌筑前,将墙底楼面清理干净并凿毛,设200mm高的C20素混凝土反沿。
五、混凝土小型空心砌块工程
1、墙体施工前,必须将楼面清理干净,用钢尺校核房屋的放线尺寸,并先干摆砌块,根据小砌块尺寸和灰缝厚度确定皮数和排数。
2、小砌块砌筑时的含水率,宜为自然含水率;严禁雨天施工,当小砌块表面有浮水时,亦不得施工 。
3、空心砌块填充墙与框架柱和钢筋混凝土墙的连结,按沿砌体高度每隔500mm配置2φ6拉筋伸入填充墙内,长度不得小于700mm(见上图三)。
4、根据设计图纸和图纸会审的要求,当墙高超过4m时,必须沿墙的高度每隔4m设置与柱连接的通长钢筋混凝土水平墙梁(见下图四)。
图四:钢筋混凝土水平墙梁设置示意图
5、混凝土小型空心砌块隔墙的砌筑位置处必须清理干净,并浇水湿润,在楼面上先砌四皮普通粘土砖,隔墙的墙顶必须砌一层实心砌块(或1/4付块),在梁底(或板底)与砌块顶之间的空隙(灰缝)不得大于15mm,并在每个砌块的两端各加一个小木楔,然后用较干硬的100号混合砂浆填满塞实(见下图五)。
图五:砌块墙顶与梁底、板底的连接
6、填充墙门、窗洞(包括预留的壁柜、配电箱等洞口)两侧墙体做法必须符合以下要求:
⑴门窗洞宽小于800mm时,必须按规定(见下图六)在洞口两侧用实心砌块砌筑。
⑵门窗洞宽大于800mm,小于2400mm时,必须按规定(见下图六)在砌块孔内插1φ8竖筋,孔内用强度等级为C20混凝土灌实。
⑶门窗宽大于2400mm时,洞口一律先砌后浇钢筋混凝土框口,框内配筋及混凝土标号由设计确定。
⑷凡有门、窗洞的水平拉结筋,在洞间墙一律伸至洞口边,洞口上下墙内的拉结筋一律沿墙全长设置(见下图六)。
7、混凝土小型空心砌体的日砌筑高度控制在1.5m或控制在一步脚手架高度内。
8、砌体的灰缝应横平竖直,平缝的砂浆饱满度不低于90%,竖缝不低于70%,灰缝的厚度和宽度控制在8-12mm内,严禁用水冲浆灌缝。
用于800mm<洞宽b<2400mm 用于洞宽b<800mm
图六:门窗洞侧边处理示意图
9、砌块采用“反砌”,即空腔朝下,砌筑墙体时尽量采用主规格砌块砌筑,凡不能用主规格砌块的位置,要用辅助砌块,不准用粘土砖搭配砌筑。砌筑第一层砌块时,必须注意清扫基底表面,满铺砂浆,以上各层可用壳壁砂浆层法;砌筑时的一次铺灰的长度不得超过2块主规格块体的长度;砌筑时要从转角处或定位处开始,并要孔对孔、肋对肋,错缝搭接砌,内外墙或纵横墙交接处,除按规定留置钢筋网片外,必须坚持内外墙同时砌筑,纵横墙壁交错搭接。
10、墙体的临时间断处必须砌成斜槎,如留斜槎确有困难,除转角外,也可砌成直槎,但必须采用拉结网片或其他措施,以保证连接牢靠。
11、无论墙面是否抹灰,都必须用原浆勾缝,以消除砂浆和砌块之间的微缝,并压密灰缝砂浆。
12、墙体中作为施工通道的临时洞口,其侧边离交接处的墙面不得小于600mm,并在顶部设过梁,填砌临时洞口的砌筑砂浆强度等级提高一级。
六、门、窗等洞口过梁
1、所有门窗洞口和宽度大于300mm的洞口必须设置钢筋混凝土过梁,过梁按92ZG313图集,采用矩形断面,按2级荷载选用。
2、过梁的支承长度不小于250mm,且支承长度范围内对砌块墙必须采用实心砌块砌筑,当洞口宽度大于2000mm时,支承长度不小于370mm。
3、安装过梁时,墙顶面必须找平,并在安装时座浆。
七、构造柱、门垛和木砖
1、除图纸注明外,当墙的长度≥5m时必须增设钢筋混凝土构造柱。
2、构造柱的型式按结-0图中第十条的要求采用(见下图七)。
3、砌体与构造柱连接处按抗震设防要求设置大马牙槎(见下图八)。
4、为保证内外墙的有效连接以及灰缝的厚度和平直度(砖和砌块的模数不合),在内外墙壁交接处设钢筋混凝土构造柱(平面图见上图三)。
5、门垛:当门垛的宽度≤200mm时,砌块砌筑困难,且砌体稳定性差,质量不能保证,因此门垛采用C20钢筋混凝土构造柱现浇至门洞过梁底(见下图十)。
6、木砖:因图纸设计要求木门包门套,为保证门套龙骨安装的稳固性,在门洞的每侧边设四块防腐木砖。
图七:构造柱与梁接头示意图 图八:大马牙槎留设示意图
图九:现浇门垛构造柱截面示意图
八、水泥砂浆配筋带
根据设计图纸和图纸会审的要求,沿墙的高度每1m设一道(水泥砂浆)配筋带,配筋带厚30mm,钢筋锚入框架柱内,并且至少保证门窗顶有一道(见上图七和图十)。
图十一:水泥砂浆配筋带
九、验收标准
1、砌体工程质量必须满足本施工方案和《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-98)的规定。
2、砌筑前必须清除块材表面污物、冰霜等,遭水浸冻后的砖或砌块不得使用。
3、拌合砂浆采用两步投料法;拌制后的砂浆所用的砂,不得含有冰块和直径大10mm的冻结块。
表一:砌砖分项工程质量允许偏差表
项次 检 查 项 目 允许偏差(mm)
1 轴线位置偏移 10
2 基础和墙砌体顶面标高 ±15
3 垂直度 每层 5
全高 20
4 表面平整度 8
5 水平灰缝平直度 10
6 水平灰缝厚度(10皮砖累计数) ±8
7 门窗洞口 宽度 ±5
门口高度 +15(-5)
8 预留构造柱截面 宽度 ±10
深度 ±20
9 外墙上下窗口偏移 20

表二:砌块分项工程质量允许偏差表
项次 检 查 项 目 允许偏差(mm)
1 轴线位置偏移 10
2 基础顶面或楼面标高 ±15
3 垂直度 每层 5
全高 20
4 表面平整度 8
5 水平灰缝平直度 10
6 水平灰缝厚度(连续5皮砖累计数) ±8
7 门窗洞口 宽度 ±5
门口高度 +15(-5)
8 垂直灰缝宽度(连续5皮砌块累计数)包括凹面深度 ±15
9 门窗洞口(后塞框) 宽度 ±5
高度 +15(-5)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-19
页岩空心砖填充墙厨房、卫生间实心砖砌筑高度及部位