消防门的要求,消防门,作为具有消防功能的门类总称,防火门是其中重要组成部分。消防门的规范要求包括以下几点:
库房门的主要通道宽度至少需达到2米,仓库的门和通道要保持畅通,商品堆放时要确保与墙面、柱子、梁之间至少有50厘米的间距,避免遮挡照明灯。库房照明灯下方可留作走道或作为垛距。对于仓库门与窗的设置,并没有硬性规定,但若仓库过大,单门进出货物确实不便。同时,确保消防器材的合理配置,并考虑仓库与居住生活区的隔离。对于办公室设置出口的要求,规定建筑面积超过60平方米但不超过100平方米时,如满足特定条件,可以设置一个出口,具体条件包括办公人员不超过10人,门净宽不小于1.4米。
安全出口的要求,安全出口的数量与宽度需满足消防规范,对于多个单位共用大空间办公,应设公共走道连接两个安全出口,走道墙体需符合防火规范要求。装修不应妨碍原设计的安全出口,楼梯间或前室门前2米范围内不得堆放物品或设置办公桌、柜。
防火门设置要求,保证人员安全疏散不受影响。安全出口上的防火门在必要时可上锁关闭,但需配备联动电磁门锁、推闩或消防锁,或使用门禁控制系统自动或远程开门。火灾发生时,防火门必须处于可开启状态。
疏散通道设置,大空间办公区域内应设自然通道,宽度按火灾疏散时间与人员数量计算,不得小于1.4米,且需连通至安全出口。从大空间办公场所内任何一点至最近的疏散出口直线距离不宜超过30米,沿自然通道行走距离不宜超过45米。位于单向疏散部位的疏散直线距离不宜超过12米,沿自然通道行走距离不宜超过18米,若室内任何一点至安全出口间的直线夹角小于45度,则视为单向疏散。
装修材料要求,实施大空间办公后,对墙面、家具的装修材料有更严格的要求。超高层、高层建筑墙面材料需达到A级,局部木装修材料可采用B1级,但不超过墙面积的10%;多层建筑墙面材料不低于B1级,局部木装修材料可为B2级,不超过墙面积的20%。顶面与地面的装修材料应遵循《建筑内部装修设计防火规范》。超高层、一类高层建筑内的家具宜使用防火板材或金属材料。
防排烟系统要求,采用开启外窗的大空间办公场所,开窗面积需达到地面面积的2%,对于改建建筑,楼层1/2高以上的可开启外窗可作为自然排烟窗面积。如因设置局部隔断或房间影响自然排烟,应保留甚至增设机械排烟设施。
火灾疏散照明要求,安全出口上方应安装灯光安全出口标志,疏散指示标志的间距不应大于20米。自然通道或走道上的疏散指示标志应安装在墙面1.00米以下或地面,大空间办公区域内设置的疏散指示标志,可安装在吊顶下,确保内部人员均能看见。
综上所述,这是关于消防门规范要求的介绍,旨在确保人员在火灾等紧急情况下的安全疏散,希望对您有所帮助。