33问答网
所有问题
10千瓦的用电量 我应该用多粗的电线?多大的空开?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-31
三芯或四芯4平方毫米电缆线,三相32A空开。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hP445c04c.html
其他回答
第1个回答 2012-03-31
10千瓦用电器如果在220V的电器 它的最大电流在40A左右 10平方以上的铝线或6平方的铜线 空开选用63A以上
如果是380V 的电器 它的电流在20A左右 6平方的铝线也可以
如果线路比较长 电机(因为电机起的电流大)在这个基础上要加大本回答被提问者采纳
相似回答
10千瓦
=
多大的空开
和电表及铜线
答:
10千瓦=约46A 空开应选择在60A
,如果有大功率电热装置应选择100A左右。电表应选择约50A-60A.电线理论约为5.5平方。现在电线市场有偷工减料,选择约为6-7平方左右的铜线。
三相电
10千瓦用多大的电缆
和
空开
答:
(1)380V三相电10KW的电流约为20A左右,
应当用4平方MM的电线就够了
,然后空开稍微可以大点选25-32A都可以。(2)
380V三相电10kw要用10平方线空开63A
最好安。(3)1. 380v 1kw=2a 2. 10kwx2=20a 3. 4平方电缆载流量39a 4. 安全起见,选用4平方电缆。
10千瓦的用电量
需要
多大的空开?
答:
空开选用63A以上
。1、10千瓦用电器如果在220V的电器,它的最大电流在40A左右,10平方以上的铝线或6平方的铜线,空开选用63A以上。2、如果是380V 的电器,它的电流在20A左右,6平方的铝线也可以,如果线路比较长,电机(因为电机起的电流大)在这个基础上要加大。3、10千瓦空气开关原理是当线路发生一般...
大家正在搜
两千瓦用多粗的电线
700w用多粗的电线
插座用多粗的电线
10平方的电线有多粗
2200w用多粗电线
6平方的电线有多粗
电线越粗电流越大吗
电线越粗电阻越大吗
电线多粗
相关问题
10千瓦的用电量需要多大的空开?
10千瓦的用电量 我应该用多粗的电线?多大的空开?
10千瓦要用多大的空开?
10千瓦要用多大的空开,380的
10千瓦380v电压需要多大的空开
10个千瓦需要多大的电线
10kw用电量需要多大线径的电线?
10千瓦功率用多大的漏电开关?