防火分区有哪些

如题所述

1. 防火分区的种类
防火分区按照其作用可以分为水平防火分区和竖向防火分区两种。
2. 水平防火分区
水平防火分区包括防火墙、防火门、防火窗、防火卷帘和防火水幕等。此外,建筑物的墙体也起到了防火分隔的作用。
3. 竖向防火分区
竖向防火分区包括楼板、避难层、防火挑檐和功能转换层等。
4. 水平防火分区的功能
水平防火分区通过防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物,将各楼层在水平方向上分隔成防火区域,以阻止火灾在楼层间的水平蔓延。
5. 竖向防火分区的功能
竖向防火分区用于防止多层或高层建筑物层与层之间的竖向火灾蔓延。
6. 防火分区面积的确定
防火分区面积的大小应考虑建筑物的使用性质、重要性、火灾危险性、建筑物高度、消防扑救能力以及火灾蔓延的速度等因素。
7. 仓库内的防火分区
仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔。甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口。
8. 地下或半地下仓库的防火分区
地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的最大允许占地面积,不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积。
9. 特殊仓库的防火分区
独立建造的硝酸铵仓库、电石仓库、聚乙烯等高分子制品仓库、尿素仓库、配煤仓库、造纸厂的独立成品仓库,当建筑的耐火等级不低于二级时,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按相关规定增加1.0倍。
10. 粮食平房仓的防火分区
一、二级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于12000㎡,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于3000㎡;三级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于3000㎡,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1000㎡。
11. 棉花库房的防火分区
一、二级耐火等级且占地面积不大于2000㎡的单层棉花库房,其防火分区的最大允许建筑面积不应大于2000㎡。
12. 冷库的防火分区
一、二级耐火等级冷库的最大允许占地面积和防火分区的最大允许建筑面积,应符合现行国家标准《冷库设计规范》GB 50072的规定。