普通三相电机经过变频器变速在低速运转中为什么会发烫而且容易烧电机...

普通三相电机经过变频器变速在低速运转中为什么会发烫而且容易烧电机求解答急!
怎样解决或有没有更好的办法

普通三相电机经过变频后低速运行,说明你给的电机频率很低或者给定的电压很低,电机相当于在堵转状态下运转,也就是我们所说的低频堵转,该种试验方法也是电机求取效率的一种方式,也就是国标中一般推荐的直接负载法来求取电机效率一样,低频堵转,电机转速低,但是由于存在很大的高次谐波并且电机电流也较大,电机发热厉害,所以现象如你所说。你可以去查下,电机经过变频器低速运转状态对应的低频堵转试验方法,相信你会找到答案的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-31
普通电机的冷却风扇直接装在转子轴上,电机经过变频器调速在低速运转,转速低时冷却风扇风量很小,电机得不到有效冷却而发烫。切断原来装风扇的轴使转子轴与端盖平齐,在电机风罩里装一台适当大小的轴流风机,独立工频电源,与电机同步工作。成为一台变频器专用调速电机。
第2个回答  2012-03-31
普通电机与变频电机在设计是有区别的,无论是磁路冷却方式都有区别,特别是在低速时表现更明显。因电机在低速时风叶的风量不足以冷却电机,低速时电机本身发热量大。如有条件更换变频电机,如无条件加一个独立的冷却风机对电机进行冷却。
第3个回答  2012-05-28
追加回答:变频器带矢量控制的,有的变频器带矢量控制选项,如没选择和电机额定电流,电机在低速的时候就会过载(电流就会超过额定电流)。解决方法:选择矢量控制,填写电机额定电流。和矢量控制的自动调整。回复
第4个回答  2012-04-13
低速发烫原因时:1.冷却风叶转速低,不能很好散热。2.磁通过于饱和会导致发热增加。解决办法:给电动机加独立冷却风扇,如果还是烧电动机就换成变频电动机,因为设计时就不一样。