1 你说的是发电机主变压器的高压输出是500KV吧?变压器500KV绕组一般都是星形接线,其中心点引出后直接接地;
2 600MW发电机内部为双星形接线方式,两个星形接线的绕组中心点和在一起引出发电机外,可以采用:高电阻接地(通过接在中心点的单相变压器,其二次侧接电阻);消弧线圈接地。至于具体哪种方式好,国际上抑制没有争论出好坏来,看设计人院的习惯;
3 一般中小型发电机的厂用6KV是中心点不接地系统,600MW机组的6KV厂用电采用:高电阻接地、中电阻接地、消弧线圈接地等,目前国内采用高电阻或者中电阻接地多一些。其目的是:由于600MW机组的6KV厂用电系统中的电容电流较大,干脆采用电阻接地,故障时认为加大故障电流,提高保护的灵敏度;厂用变压器的6KV系统一般采用三角形接线多,以便在变压器内部为零序电流和磁通提供回路。
4 400V系统的中心点绝大多数是直接接地。只有很少从美国引进的整套机组采用了中心点不接地系统。
追问2楼兄弟比较完整。谢谢了。解惑了。
400V系统中性点直接接地,这个我看了,是直接接地的,和1楼兄弟说的有出入。