关于中性点接地问题

刚进电厂工作。好多不懂。挺丢人的。这里跟您请教一下。
1。500KV出线用的是星形接线吗?中性点直接接地?利用大地作为零线是吗?
2。600MW发电机使用的是星形接线吗?中性点如何接地呢?
3。厂用6KV变压器用什么接线呢?中性点接地吗?6KV系统是3相3线制的三角形接线吗?
4。400V系统中性点接地吗?
就这点财富了。请笑纳。

1 你说的是发电机主变压器的高压输出是500KV吧?变压器500KV绕组一般都是星形接线,其中心点引出后直接接地;
2 600MW发电机内部为双星形接线方式,两个星形接线的绕组中心点和在一起引出发电机外,可以采用:高电阻接地(通过接在中心点的单相变压器,其二次侧接电阻);消弧线圈接地。至于具体哪种方式好,国际上抑制没有争论出好坏来,看设计人院的习惯;
3 一般中小型发电机的厂用6KV是中心点不接地系统,600MW机组的6KV厂用电采用:高电阻接地、中电阻接地、消弧线圈接地等,目前国内采用高电阻或者中电阻接地多一些。其目的是:由于600MW机组的6KV厂用电系统中的电容电流较大,干脆采用电阻接地,故障时认为加大故障电流,提高保护的灵敏度;厂用变压器的6KV系统一般采用三角形接线多,以便在变压器内部为零序电流和磁通提供回路。
4 400V系统的中心点绝大多数是直接接地。只有很少从美国引进的整套机组采用了中心点不接地系统。追问

2楼兄弟比较完整。谢谢了。解惑了。
400V系统中性点直接接地,这个我看了,是直接接地的,和1楼兄弟说的有出入。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-12
  三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。一般来说,电网中性点接地方式也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式。

  中性点有效接地
  我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,漏电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘要求水平降低,从而大幅降低造价。
  中性点非有效接地
  6~35kV配电网一般采用小电流接地方式,即中性点非有效接地方式。近几年来两网改造,使中、小城市6~35kV配电网电容电流有很大的增加,如不采取有效措施,将危及配电网的安全运行。
  中性点非有效接地方式主要可分为以下三种:不接地、经消弧线圈接地及经电阻接地。