关于普通钢筋和抗震钢筋的问题。

我们给工地送了一批普通HPB335的钢筋,没有带E的。但是工地却把这批钢筋用做承重顶梁的支柱用。但是支柱就对抗震有要求,检测我们送的钢筋屈强比不合格,要求退场。但是厂家说屈强比要求只针对抗震钢筋,普通钢筋没有要求。有没有什么文献说这情况啊?是支柱必须用带E的抗震钢筋,还是用普通钢筋也行,但是必须达到屈强比比值在范围之内?

建筑抗震规范第3.9.2条:抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。也就是应采用所谓带E的钢筋。对于你所说的支柱具体要看有没有抗震要求或者抗震要求高不高,至于用什么钢筋应该是设计院说了算的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-13
混凝土结构工程质量验收规范,详见16页,钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值之比不应小于1.23,屈服强度实测值与强度标准值之比不应大于1.3
用普钢也是可以的,但比值必须满足要