电机正转反转合闸分闸问题

本人正在做毕业设计,是关于plc对矿井通风机的控制的,现在遇到的问题是用plc要控制风机电机的正转和反转,比如要控制电机正转,我只要有一个电机正转柜合闸信号(DI),通过编程,就可以使电机正转合闸输出(DO),而要关闭电动机的时候我只要按一下停止按钮就可以关闭电动机,就是把停止按钮的常闭触电编写在程序中就可以了,但是为什么还要在设置一个电动机正转分闸输出(DO),分闸到底是做什么的?我非常的不懂,有知道的帮下我谢谢了

分闸是用来做接触器粘死保护的,在实际应用中,如果由于各种意外因素导致线路电流增大到接触器无法负担的地步,或接触器质量不好等,会造成接触器触点烧熔粘死,这时接触器是不受输出信号控制的,如果要遇到紧急情况是非常危险的,因此一般在主回路中都会放置2个接触器,一个用于正常电机的启动,另一个用于意外情况下电机能够断开。没有看到你的主回路配置,感觉应该是用作防粘死的保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-13
没看到实物,我的理解应该是接到反转接触器的常闭触点用来互锁的。前面的反转按钮只是按键互锁,这个输出是防止接触器损坏没有断开。
第2个回答  2012-04-12
1=电机正转合闸输出
2=电机正转分闸输出
1、2作用于风机控制柜的机构(有合闸线圈和分闸线圈)