按照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005要求,中危险级A类火灾场所手提式灭火器最大保护距离就20米,具体规定如下图:

扩展资料

手提式灭火器的处理方法:

1、使用手提式干粉灭火器时,应手提灭火器的提把,迅速赶到着火处。  

2、在距离起火点5米左右处,放下灭火器。在室外使用时,应占据上风方向。 

3、使用前,先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。 

4、使用内装式或贮压式干粉灭火器时,应先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手用力压下压把,干粉便会从喷嘴喷射出来。  

5、用干粉灭火器扑救流散液体火灾时,应从火焰侧面,对准火焰根部喷射,并由近而远,左右扫射,快速推进,直至把火焰全部扑灭。  

6、用干粉灭火器扑救容器内可燃液体火灾时,亦应从火焰侧面对准火焰根部,左右扫射。当火焰被赶出容器时,应迅速向前,将余火全部扑灭。灭火时应注意不要把喷嘴直接对准液面喷射,以防干粉气流的冲击力使油液飞溅,引起火势扩大,造成灭火困难。

7、用干粉灭火器扑救固体物质火灾时,应使灭火器嘴对准燃烧最猛烈处,左右扫射,并应尽量使干粉灭火剂均匀地喷酒在燃烧物的表面,直至把火全部扑灭。

8、使用干粉灭火器应注意灭火过程中应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用,否则不能喷粉;同时注意干粉灭火器灭火后防止复燃,因为干粉灭火器的冷却作用甚微,在着火点存在着炽热物的条件下,灭火后易产生复燃。

参考资料来源:浙江师范大学官网—《GB50140-2005 建筑灭火器配置设计规范》

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-25

按照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005要求,中危险级 A类火灾场所手提式灭火器最大保护距离就20米。

    附《建筑灭火器配置设计规范》相关规定

3.1.2 灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:

1 A 类火灾:固体物质火灾。 

2 B 类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。 

3 C 类火灾:气体火灾。 

4 D 类火灾:金属火灾。 

5 E 类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。

3.2.1 工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、储存物品的火灾危险性,可燃物数量,
火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 

1 严重危险级:火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失的场
所;  

2 中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所; 

3 轻危险级:火灾危险性较小,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。 

工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录 C。 

3.2.2 民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质,人员密集程度,用电用火情况,可燃物
数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 

1 严重危险级:使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容
易造成重大财产损失或人员群死群伤的场所; 

2 中危险级:使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救
较难的场所; 

3 轻危险级:使用性质一般,人员不密集,用电用火较少,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较
易的场所。 

民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录 D。

表5.2.1  A类火灾场所的灭火器最大保护距离(m)

手提式灭火器               推车式灭火器       

严重危险级                   15                             30

中危险级                       20                              40

轻危险级                       25                               50

第2个回答  2017-07-11
得看灭火器的喷射范围,不是所有灭火器的喷射范围都是一样的。京阳消防。
第3个回答  2012-04-12
建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005
第5.2条规定的
5.2 灭火器的最大保护距离
5.2.1 设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.1的规定。
表5.2.1 A类火灾场所的灭火器最大保护距离(m)
灭火器类型 手提式灭火器 推车式灭火器
危险等级
严重危险级 15 30
中危险级 20 40
轻危险级 25 50
5.2.2 设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。
表5.2.2 B、C类火灾场所的灭火器最大保护距离(m)
灭火器类型 手提式灭火器 推车式灭火器
危险等级
严重危险级 9 18
中危险级 12 24
轻危险级 15 30

5.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。

5.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。