建筑施工用水和临时消防用水能不能共用?

如题所述

建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720—2011
5.3.17 施工现场临时消防给水系统应与施工现场生产、生活给水系统合并设置,但应设置将生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。应急阀门不应超过2 个,且应设置在易于操作的场所,并设置明显标识。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-28
在建筑工程施工过程中,随着永久性水源(正式电源)的接入,往往伴随着临时水源的拆除。(即正式水源开通临时水源拆除)。在建筑施工过程中消防用水往往使用临时用水加临时消防泵作为水源。在正式施工过程中

。(或临时水源利用正式水源管道作为施工用水)。在

本文即说明此种状态下如何进行临时电源与正式水源转换。以下为本人针对上个项目的临水转换所著方案,供各位参考,有意见欢迎在评论区留言看到后我会一一回复。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

为避免不必要的麻烦,将具体项目信息隐去。

本工程建设于XXXXXXXXXXXX,为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目。建设方为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

本工程规划总用地面积:7347.59 m2,总建筑面积:34807.65 m2,其中地上建筑面积:20266.21 m2,地下建筑面积:14541.44 m2。地上10层,地下3层,建筑高度: 44.95m(室外地面至女儿墙顶点高度)。

建筑主要功能为商业、餐饮、影院、办公、展厅、地下汽车库、自行车库及给水泵房、中水给水泵房、消防泵房、制冷机房、变配电室等机电设备用房。

第一章:临时消防用水转换正式消防用水
本工程临时消防用水转换正式消防用水因为是为在建工程使用,因此只考虑消防栓水系统可正常工作即可。

一、原消防用水系统拆除
1.1临时消防用水拆除
本工程现场原临时消防用水系统由总承包单位布置及维护,现根据业主要求,由总承包单位对其进行拆除,拆除后现场将不具备原临时消防用水设施。

1.2临时消防用水拆除注意事项
临时消防用水拆除的安全注意事项详见总承包单位临时用水方案。

二、现场临时用水系统转换
2.1正式消防用水水源现状
现场位于B2层的消防水泵房现在还在施工中,由室外接入消防水泵房的正式水源将于近日接通,待水泵房正式完工后可作为临时用水水源的条件。

位于屋面层消防水泵房还在施工中,待正式完工后可作为临时用水水源的条件。其补水管在消防正式管道完工前先引自L10层临水取水管。

2.2消防水泵房
现场位于B2层的消防水泵房用电,在正式电缆未完成时,先行使用一根YJV-3*120+2*75的临时电缆引自B2层低压配电间,具体详见B2层临时用电转换正式用电平面图。

现场位于RF层的屋面消防水泵房用电,在正式电缆未完成时,先行使用一根YJV-5*10的临时电缆引自:L10层临电二级配电箱,具体详见RF及L10层临时用电转换正式用电平面图。

2.2消防水管
本工程临时消防用水转换正式消防用水因为是为在建工程使用,因此B3-L5层中每层1~8轴侧设置一个可正常使用的消火栓,8~14轴侧设置一个可正常使用的消火栓;L6~L10层中每层设置一个可正常使用的消火栓。

具体选用的正式消防管详见平面图所示。

临时用消防水管安装、验收结束后。在正式启用前,将所有为临时消防使用的工程量统一整理,交业主核实、并确认。

三、消防栓使用事项
1) 本工程临时用消火栓以正式工程消火栓要求进行安装,由机电单位消防班组安装完消防龙头、消防箱体、25米消防水袋(带喷嘴),并经过调试、验收合格后方可使用。

2) 在建工程的室内消火栓接口及软管接口应设置在位置明显且易于操作的部位,并且设置明显标志。

3) 消防水带、水枪及软管的配置要求:为确保消防水带、水枪及软管的设置即可以满足初起火灾的扑救要求,又可以减少消防水带和水枪的配置,便于维护和管理。因此在消防箱内仅设置消防龙头、25米消防水袋(带喷嘴)。
第2个回答  2012-04-10
不能,如特殊情况,用完之后需立刻加补上去,以免火情发生的时候没有消防用水···
第3个回答  2012-04-15
高层施工现场中的施工临时用水线路和消防临时用水线路原则上要分别设置:
1、安全考虑,一面遇到火情时消防用水得不到保证;
2、消防用水和施工用水的水压不一样,管径的选中也不一样;
3、目前很多工地现场都没有单独设置消防管线。
第4个回答  2012-04-11
高层施工现场中的施工临时用水线路和消防临时用水线路原则上要分别设置:
1、安全考虑,一面遇到火情时消防用水得不到保证;
2、消防用水和施工用水的水压不一样,管径的选中也不一样;
3、目前很多工地现场都没有单独设置消防管线。