4P漏电保护器零线下端不接能否起到保护作用?

使用正泰的100A4P漏电保护器,上端是从变压器过来的380V电和中性节点的零线,变压器的中性节点没有接地。下端只接了380V的加热管,没有接零线。这样接法能否起到漏电保护作用?因为使用地点在一个炸药厂,所以不能有一点不确定性。那位大哥帮帮忙告诉我准确答案,拜托了~~~

这样可以起到保护作用的,但会误跳。原因是你接的是三支380的加热管,采用三角形接法就不会误跳,而且发热效率高。如果采用星型接法,当一根加热管坏掉的时候由于三相不平衡,由于变压器中性点没接地,所以会产生短时间的中性点位移的情况,零线就会因为中性点位移而造成带电引起跳闸。您可以做个实验:将中性点未接地零线用头发丝那么细的铜线与地线排刮擦,可以看到微弱的火花,这就是中性点未接地零线与大地不是等电位造成的。这不利于安全稳定的运行(特别是防爆场所绝对不允许)。解决的办法就是在你的配电盘上给零线搞重复接地后再接入漏电保护器N端,让零线与本地的大地永远保持等电位,地排与大地电阻不能超过4欧姆,有利于安全运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-26
如果你的下端没有用到N线, 建议用3P的漏电断路器. 如果用4P的漏电, 必须要接上N线
第2个回答  2012-03-26
这个你可以试下啊!,一般来说不行。看你的回路有没有通过漏保追问

我的电路是380V的 用不到零线
能告诉我下正确的接线方法么?

第3个回答  2012-03-28
不接零线漏保不起作用。