电力系统操作过电压的产生原因及防范措施有哪些?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-25
操作过电压是由于电网内开关操作或故障跳闸引起的过电压。主要包括:
1、切除空载线路引起的过电压;2、空载线路合闸时引起的过电压;3、切除空载变压器引起的过电压;4、间隙性电弧接地引起的过电压;5、解合大环路引起的过电压。防范操作过电压的措施有:电网中限制操作过电压的措施有:(1)选用灭弧能力强的高压开关;(2)提高开关动作的同期性;(3)开关断口加装并联电阻;(4)采用性能良好的避雷器,如氧化锌避雷器;(5)使电网的中性点直接接地运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hPPdBB50P.html
相似回答
电力系统操作过电压的产生原因及防范措施有哪些?
答:
操作过电压是由于电网内开关操作或故障跳闸引起的过电压
。主要包括:
1、切除空载线路引起的过电压
;2、空载线路合闸时引起的过电压;3、切除空载变压器引起的过电压;4、间隙性电弧接地引起的过电压;5、解合大环路引起的过电压。防范操作过电压的措施有:电网中限制操作过电压的措施有:(1)选用灭弧能力强...
电力系统产生
工频
过电压的原因
主要
有哪些?
答:
1、空载长线路的电容效应;2、不对称短路引起的非故障相电压升高;3、甩负荷引起的工频电压升高
。工频过电压的防范措施主要有:1、利用并联高压电抗器补偿空载线路的电容效应;2、利用静止无功补偿器SVC补偿空载线路电容效应;3、变压器中性点直接接地可降低由于不对称接地故障引起的工频电压升高;4、发电机配...
电力系统
工频
过电压的原因及防范措施有哪些?
答:
1、空载长线路的电容效应;2、不对称短路引起的非故障相电压升高;3、甩负荷引起的工频电压升高
。工频过电压的防范措施主要有:1、利用并联高压电抗器补偿空载线路的电容效应;2、利用静止无功补偿器SVC补偿空载线路电容效应;3、变压器中性点直接接地可降低由于不对称接地故障引起的工频电压升高;4、发电机配...