三菱plc高速计数器如何编程使用?

需要使用到高速计数器,使用的是三菱的PLC,如何编程控制?假设我使用的事C251 D0 ,那么我所需要走的长度是不是就是给D0的数值?
谢谢各位的关注,我已经明白了我想要的内容。我用到了拉线编码器,所以用高速计数器来控制操作,高速计数器也就是一个计数的功能,当到达设定值时可以给出一个信号。我前面想知道的问题是,想控制移动多长的距离。现在明白了,假设当我拉线走了10MM,发出的脉冲1000个,那高速计数器就记了1000.那就是每100个脉冲就是1MM。如果我要走20MM的话,就需要给2000个脉冲,然后在给出动作到了停止行走。

dmov c251 d10
然后看在线监控PLC里D10的数据,乐去吧
我也是刚在昆山中宇工控PLC培训学了点皮毛,呵呵
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-26
看看书吧,或者视频追问

谢谢你的建议,我现在想明白了。

第2个回答  2012-03-26
看手册~!追问

谢谢你的建议,我现在想明白了。

追答

基本上什么不明白就是看手册的~!三菱手册写的很好,什么教材都是根据三菱手册出的~~!如果有什么不明白可以联系我~!我们就是专门卖三菱PLC的~!加技术支持的~!

本回答被网友采纳