电力系统中,中性点未接地系统,发生单相接地故障时选择故障线路的方法有哪些?

如题所述

1. 群体比幅比相法选线原理分析
小接地电流系统发生单相接地故障后,系统产生零序电压和零序电流。理论分析结果是:故障线路零序电流等于非故障线路零序电流之和。因此,故障线路零序电流应该是最大的,但是由于现场测量误差等原因,实际计算值不一定是最大,有可能是次之或更次之。若用电流最大值判别,很可能误判,并且不能区分线路接地和母线接地。采用电流方向判别故障回路,首先对所有采集到的电流排序,然后选电流最大的三条线路再比较方向,最后选出故障回路。
2/由于线路自身的电容电流可能大于系统中其他线路的电容电流之和,所以按零序电流大小整定的过电流继电器理论上就不完善,它还受系统运行方式、线路长短等许多因素的影响,而导致误选、漏选、多选;在接地点存在一定过渡电阻的情况下将出现拒动现象。
3 /五次谐波法
经消弧线圈接地系统,单相接地的容性接地电流被消弧线圈的感性电流补偿,因此基于基波的零序电流比幅比相原理不再成立;但消弧线圈对高次谐波没有补偿作用,因此对于5次谐波,比幅比相原理依然成立;中性点经消弧线圈接地系统,5次谐波的选线原理被广泛使用,但使用效果不好;五次谐波含量小,如金属性接地还可以,在高阻接地和弧光接地情况下失灵。
4 /“注入法”原理
它不利用小电流接地系统单相接地的故障量,而是利用单相接地时原边被短接暂时处于不工作状态的接地相PT,人为地向系统注入一个特殊信号电流,用寻迹原理即通过检测,跟踪该信号的通路来实现接地故障选线。当系统发生单相接地时,注入信号电流仅在接地线路接地相中流动,并经接地点入地。利用一种只反映注入信号而不反映工频及其谐波成分的信号电流探测器,对注入电流进行寻踪,就可实现单相接地故障选线与接地点定位。其主要特点有: (1)勿需增加任何一次设备,不会对运行设备产生任何不良影响。(2)注入信号具有不同于系统中任何一种固有信号的特征,对它的检测不受系统运行情况的影响。(3)注入信号电流仅在接地线路接地相中流通,不会影响系统的其它部位。但此方案易受谐波干扰,对高阻接地和弧光接地有死区。
6/“首半波”原理基于接地故障发生在相电压接近最大值瞬间这一假设,利用故障后故障线路中暂态零序电流的首半波与非故障线路相反的特点实现选择性保护,但它不能反映相电压较低时的接地故障,且受接地过渡电阻影响较大,同时存在工作死区;
7 /小波分析对暂态信号和微弱信号的变化较敏感,能可靠地提取出故障特征。小波变换奇异性检测及极大值理论已提出了实现故障启动和选线方法。运用由小波变换发展而来的小波包含技术分解故障暂态信号,根据不同接地方式,选择能量集中的不同频带作为选线频带; 对中性点不接地配电网,选择能量集中的高频频带
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-07
测电压很直观