33问答网
所有问题
防排烟系统施工安装前,对风管阀(口)进行现场检验时,下列检查项目中,不属于现场检查项目是( )。
A.电动防火阀
B.送风口
C.正压送风机
D.柔性短管
举报该问题
推荐答案 2023-05-21
【答案】:C
教材P354
(二)阀口检查要求
( 1 )排烟防火阀、送风口、防烟阀、排烟阀或排烟口等符合有关消防产品标准规定,其型号、规格应符合设计要求,手动开启灵活、关闭可靠严密。
( 2 )防火阀、送风口和排烟阀或排烟口等驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常。( 3 )防烟、排烟系统柔性短管制作材料必须为不燃材料。
题目问是风管部件,那唯独选项C不属于风管阀(口)部件,而是风系统部件,故C错误。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hPc4PRWd00Wh54d40d.html
相似回答
...
进行现场检验时,下列检查项目中,不属于现场检
查项目的是
()
。_百 ...
答:
【答案】:C 风管部件检查规定:①排烟防火阀、送风口、排烟
阀(口)
等符合有关消防产品标准的规定,其规格、型号应符合设计要求,手动开启灵活、关闭可靠严密。②电动防火阀、送风口和排烟阀(口)的驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常。③防烟
排烟系统
柔性短管的制作材料必须为不燃材料。风机...
防排烟系统施工
完成后
,对风管安装进行
检测
,下列
检测结果不符合要求是...
答:
风管与风机连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料柔性短管连接。若风机仅用于防烟、
排烟时,不
宜采用柔性连接。
...
进行检
查
,下列检查
结果
中,不
符合规范要求是
(
)
。
答:
风管密封,应以板材连接密封为主,必要时可辅以密封胶嵌缝或其它方法密封, 密封面宜设在风管正压侧
大家正在搜
防排烟风管属于中压还是高压
防排烟风管安装图集
防排烟风管安装规范
防排烟风管包含什么系统
消防排烟风管风口怎样连接
排烟风管抗震支架的安装规范
防排烟风管的连接方式
防排烟风管密封条
排烟风管需要保温吗