怎样计算铜排的电流量?

如题所述

1,查表

2、估算法:铜排和铝排也可以按平方数来,通常铜应该按5-8A/平方。

单条铜母排载流量= 宽度(mm) × 厚度系数 

双母排载流量=   宽度(mm) × 厚度系数 × 1.5(经验系数)

3、常用铜排的载流量计算方法:

40℃时铜排载流量=排宽×厚度系数 

排宽(mm)-厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12].   

双层铜排[40℃]=1.56-1.58

单层铜排[40℃](根据截面大小定)   

3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃] 

4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]×2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)    

铜排[40℃]= 铜排[25℃]×0.85   

例如求TMY100×10载流量为: 

单层:100×18=1800(A)[查手册为1860A]; 

双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860×1.58=2940(A);[查手册为2942A];  

三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860×2=3720(A)[查手册为3780A]    

以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。

另外,铜排载流量也有一个非常简明的计算公式:

单根矩形铜排载流量= 排宽 × (排厚 +8.5)A

例如:15×3的40℃时载流量=15×11.5=172.5A

100×8的40℃时载流量=100×16.5=1650A

双层载流量=1.5倍单层载流量

三层载流量=2.0倍单层载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考