推荐答案 2012-04-07
空开跳闸你测对地电阻,想知道什么呢。空开跳闸原因有过载,短路。如果是带漏电空气开关跳闸,那么就多一种漏电的情况。还有空开对地的电阻是没法用万用表测的。应该用摇表测,一头夹空气开关的任一接线端子,另一头接地。顺时针摇动。电阻在5MΩ左右为正常。不过注意要在断电的情况下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hPdWW0h4R.html
其他回答
第1个回答 2012-04-08
用100欧档,指针不动为正常,用1K的也行,指针不动为正常
这里用的是指针表。
第2个回答 2012-04-05
用电阻档,量程由由大到小测试,正常为1,也就是绝缘良好