钢筋的锚固要求有什么样的规范要求

如题所述

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015版)规定了钢筋的锚固要求,具体如下:

1、《混凝土结构设计规范》第6.1.10条计算先张法预应力混凝土构件端部锚固区的正截面和斜截面受弯承载力时,锚固长度范围内的预应力钢筋抗拉强度设计值在锚固起点处应取为零,在锚固终点处应取为fpy,两点之间可按线性内插法确定。

2、《混凝土结构设计规范》第10.1.3条当多跨单向板、多跨双向板采用分离式配筋时,跨中正弯矩钢筋宜全部伸入支座;支座负弯矩钢筋向跨内的延伸长度应覆盖负弯矩图并满足钢筋锚固的要求。

3、《混凝土结构设计规范》第10.1.5条简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度不应小于5d,d为下部纵向受力钢筋的直径。当连续板内温度、收缩应力较大时,伸入支座的锚固长度宜适当增加。

4、《混凝土结构设计规范》2.1.19锚固长度 anchorage length 受力钢筋依靠其表面与混凝土的粘结作用或端部构造的挤压作用而达到设计承受应力所需的长度。

5、钢筋锚固长度的计算,根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 8.3.1条的规定:当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋(普通钢筋)的基本锚固长度应按下列公示计算:Lab=α×(fy/ft)×d。

式中:Lab为受拉钢筋的基本锚固长度;fy为锚固钢筋的抗拉强度设计值;ft为混凝土的轴心抗拉强度设计值;α为锚固钢筋的外形系数,光圆钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;d为锚固钢筋的直径。

扩展资料:

钢筋锚固长度计算规程:

当带肋钢筋的公称直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.15的修正系数。

在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;四级时系数为1.0。

混凝土中的纵向受压钢筋,当计算中充分利用其抗压强度时,锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%。

当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度的60%。

以上是钢筋锚固长度的计算方法,在施工图中的设计说明部分一般都有对钢筋锚固长度的要求,可以根据图中的要求进行检查。

参考资料来源:百度百科-混凝土结构设计规范

参考资料来源:百度百科-钢筋锚固

参考资料来源:百度百科-钢筋锚固长度

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-24

建筑抗震设计规范规定,混凝土结构构件应合理地选择尺寸,配置纵向受力钢筋和箍筋避免剪切破坏先于弯曲破坏,混凝土的压溃先于钢筋的屈服,钢筋的锚固粘结破坏先于构件破坏。

无柱帽柱上板带的板底钢筋,宜在距柱面为2倍纵筋锚固长度以外搭接钢筋,端部宜有垂直于板面的弯钩。

底部框架抗震墙房屋梁的主筋和腰筋,应按受拉钢筋的要求锚固在柱内,且支座上部的纵向钢筋在柱内的锚固长度,应符合钢筋混凝土框支梁的有关要求了。

受力钢筋依靠其表面与混凝土的粘接作用或端部构造的挤压作用而达到设计承受应力所需要的长度。弯折锚固长度包括直线段和弯折段。锚固长度对于建筑来说至关重要,甚至关系到整个工程施工的成功与否。

扩展资料:   

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 8.3.1条的规定:

当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋(普通钢筋)的基本锚固长度应按下列公示计算:

Lab=α×(fy/ft)×d。

式中:Lab为受拉钢筋的基本锚固长度;

fy为锚固钢筋的抗拉强度设计值;

ft为混凝土的轴心抗拉强度设计值;

α为锚固钢筋的外形系数,光圆钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;

d为锚固钢筋的直径。

受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下式计算,且不应小于200mm:

La=ξaXLab

式中:La为受拉钢筋的锚固长度;

ξa为锚固长度修正系数。

当考虑抗震时纵向受拉钢筋的抗震锚固长度应按下式计算:

LaE=ξaEXLa

式中:LaE为纵向受拉钢筋的抗震锚固长度;

La为受拉钢筋的锚固长度;

ξaE为纵向受拉钢筋的抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。

参考资料来源:百度百科-钢筋锚固长度    

参考资料来源:百度百科-钢筋锚固

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-02

钢筋锚固长度规范:在混凝土结构基本理论中,受混凝土的极限应变值的限制,强度过高的钢筋发挥不出其全部作用(这正是混凝土设计规范和施工规范不设Ⅳ级钢筋的理论依据)。

所以,即便是Ⅳ级钢筋,其强度设计值也只能取到360N/mm2(与Ⅲ级钢筋相同),且当用于轴心受拉和小偏心受拉构件时只能按300N/mm2取用。因此,高于Ⅲ级的钢筋的锚固长度取值按Ⅲ级钢筋即可。

Ⅳ级钢筋的塑性性能和可焊性比新Ⅲ级钢筋差,用在普通混凝土结构中并不合适,也不经济。

二、钢筋锚固长度计算方法

第3个回答  2019-07-25

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015版)规定了钢筋的锚固要求,具体如下:

1、《混凝土结构设计规范》第8.3.1.1条规定:当计算充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的基本锚固应长度应按下列公式计算:

普通钢筋的锚固长度:lab=αfyd/ft;预应力钢筋的锚固长度:lab=αfpyd/f

2、《混凝土结构设计规范》第8.3.1.2条规定:受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下列公式计算:la=ζalab,ζa表示锚固长度修正系数。

3、《混凝土结构设计规范》第8.3.1.3条规定:当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应大于d/4;对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d,对板、墙等平面构件间距不应大于10。

且均不应大于100mm,此处d为锚固钢筋的直径。

4、《混凝土结构设计规范》第8.3.2条规定:纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数应按下列规定取值:

当带肋钢筋的公称直径大于25mm时取1.10;环氧树脂涂层带肋钢筋取1.25;施工过程中易受扰动的钢筋取1.10。

当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,修正系数取设计计算面积与实际配筋面积的比值,但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不应考虑此项修正;

锚固钢筋的保护层厚度为3d时,修正系数取0.80;保护层厚度为5d时,修正系数取0.70;中间按内插取值,此处d为锚固钢筋的直径。

扩展资料:

钢筋锚固选用

另外,当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。

在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;四级时系数为1.0。

混凝土中受压钢筋的锚固长度为受拉钢筋锚固长度的0.7倍。

以上是钢筋锚固长度的计算方法,在施工图中的设计说明部分,一般都有对钢筋锚固长度的要求,可以根据图中的要求进行检查。

第4个回答  2019-07-25

混凝土中受压钢筋的锚固长度为受拉钢筋锚固长度的0.7倍。

当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;四级时系数为1.0。

在混凝土结构基本理论中,受混凝土的极限应变值的限制,强度过高的钢筋发挥不出其全部作用。所以,即便是Ⅳ级钢筋,其强度设计值也只能取到360N/mm2,且当用于轴心受拉和小偏心受拉构件时只能按300N/mm2取用。因此,高于Ⅲ级的钢筋的锚固长度取值按Ⅲ级钢筋即可。

扩展资料:

钢筋锚固使用要求规定:

1、钢筋调直,可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减小5%。

2、钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。

3、施工中如需要钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋砼设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。

参考资料来源:百度百科-钢筋锚固

本回答被网友采纳