三相电机功率计算方法

我知道三相电机功率计算公式是:P=U×I×1.732×cosφ 但是我碰到一个这样的难题,一个11KW的电机负载线电流用钳形表测量的是12A 根据公式 P=380*12*1.732*0.8(功率因数)==6318W 也就是说一个小时要用电6.3度电
可实际电度表测出来只有3.5度电(表肯定是好的,且接线绝对无误)
请高手帮解答这是为什么????

你好:
——★1、顺便说一句:三相电机功率计算公式是:P=电压×电流×1.732×cosφ ×η(效率) 。
——★2、计算出的三相电机功率,是额定输出功率,即在额定负载下的功率。
——★3、电动机的电流、输出功率都与负载密切相关。你测量的电流说明该11KW电机的负载是很轻的。
——★4、经验表明:小型电机的空载电流为额定电流的1/2左右,大型电机的空载电流为额定电流的1/3左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-02-04
1--你有没有量一下线电压是不是380V??如果是用了变频调速或都其他方式,线电压不可能还是380V了,,,所以你要以电机输入的实际线电压(角接时也是相电压)为准.
2--就像上边那位朋友说的,你电机没有在额定负载下运行,或直接空载,此时的功率因数小于0.8,我们一般都按电机的额定功率因数计算,会多算.在额定电压下,电机的负载减小,电流也减小,功率因数也在减小.P=U×I×1.732×cosφ 算出的是有功功率,功率因数减小所产生的那部分功率其实转换成无功功率了.
3--电机能输出的功率由电机决定;电机实际输出的功率由负载决定.
第2个回答  2018-03-31

三相电动机的功率计算公式: P=1.732*U*I*cosΦ

例:

一个三相电机的功率是1500瓦,怎样计算导线的最大电流? 该问题从以下几点来分析理解:

(1)电机的功率是1500瓦,它指电动机由电能转换成机械能的机械能输出功率为1.5kW.

(2)这里电动机的电能转换成机械能有一个效率(叫电机效率μ),故电动机的电能有功功率P为1.5kW/μ.

(3)电动机是电感性负载,它包含了有功功率P(1.5kW/μ)和无功功率Q两部分.

(4)导线流过的电流I,是由电源向电动机提供的视在功率S所产生.

(5)电动机:有功功率P与视在功率S的比值称为功率因数cosφ.即cosφ=P/S. 所以,三相电源的线电压为U,线电流为I,则有   S=1.732*UI, I=S/(1.732U), S=P/cosφ, P=1500W/μ,  故导线的最大电流 I=1500W/(1.732U*cosφ*μ) (单位:A)  

注:一般三相电源的线电压U=380V,cosφ和μ电动机有标明.  
线电压U=380V,cosφ和μ就是1500W以外的其他条件

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2018-02-22
测出来只有3.5度电----你的功率因数就到不到0,80,你的功率因数是你估计出来的,不是功率因数表显示出来的,你的功率因为正确的应在0.32左右追问

像这种情况 已知线电流, 求有功功率该如何计算出来? 还有这个功率因数该怎么计算 能不能给个公式或者计算方法?

追答

功率因数=有功功率/视在功率

本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2017-10-25
1)三相电机功率计算公式是:P=U×I×1.732×cosφ---这是指它吸收的电功率(输入功率),而电机的功率一般是指它的输出功率,应该在输入功率再乘以效率,即:
P=P=U×I×1.732×cosφ/η
2)题中你计算的电机功率和用电量是指电机在额定状态下,也就是它的最大功率时,这时它的电流大约为22A,而测出来实际电流只有12A,说明电机工作在轻载状态,用电量当然小,另外,给出的功率因素也是额定状态的,轻载时,电机的功率因素也较小(额定时功率因素最大)。