220千瓦潜水泵配多大平米的防水电缆

如题所述

220KW的潜水泵电机较大,它的启动方式有多种,低压最好是用变频启动、软启动等,同时也可以选高压供电方式,但投入高压控制柜、高压电机的成本较高。要是低压的话那电缆线可用3×240+1×120的防水电缆,要是经济上有所考虑的话用3×185+1×95的(国标)电缆也可以,那高压电缆线就小很多,因为电压增加了相对的电流就减少了,所以电缆线也就可以相对的缩小了,以上线径是在变频启动、软启动的前提下哦,仅供参考,,,追问

380V变压器,现场配有软启动柜,软启动柜功率为250KW。

追答

现场有软启柜,那就是说要看你的电缆线的长度,如果太长可能产生压降,产生了压降的话电流就会增加,一般情况一平方铜芯线能负载4--6A也就是说差不多2KW,这个计算方法只是经验,但不是很准确,相信有一点帮助,

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-20
240mm²的防水电缆。追问

是3*240mm²的防水电缆还是单根240mm²的防水电缆

追答

3*240mm²用一根 或者1*240mm²用三根.
1*240mm²电缆散热相对要好点。但是安装过程中又不如3*240mm²好安装。个人建议还是用1*240mm².的电缆。

追问

我们现场有软启动柜,软启动器功率为250kw,软启动器到水泵的防水电缆配的为3根150的铜芯软电缆,泵的参数为:流量250m3/h,扬程175m,转速2900r/min,泵效率76%,扬水管直径200mm,配用功率220kw,机组最大外径281mm,,不知道我们软启动器到水泵的电缆配的合适不?

追答

也可以了。