土钉墙是一种原位土体加筋技术。将基坑边坡通过由钢筋制成的土钉进行加固,边坡表面铺设一道钢筋网再喷射一层砼面层和土方边坡相结合的边坡加固型支护施工方法。
其构造为设置在坡体中的加筋杆件(即土钉或锚杆)与其周围土体牢固粘结形成的复合体,以及面层所构成的类似重力挡土墙的支护结构。
施工要求
1、排水孔的施工质量,后过滤层的结构,墙基坑的开挖,墙的混凝土强度,底墙的模板和沉降缝(伸缩缝)应在第 封印。
2、土钉墙应按照“自上而下,分层开挖,分层锚固,分层防喷”的原则进行组织,并及时喷涂网,并且斜坡的风化不稳定性不会暴露在外很久。
3、施工前,应根据设计要求进行注浆工艺试验和土钉拔出试验,对设计参数进行验证,并确定施工工艺参数。
4、土钉钻孔时,严禁灌水。钉孔注浆应采用孔底注浆法,确保注浆饱满,注浆压力宜为0.2MPa。
5、土钉墙施工时应按设计要求制作支撑架。
6、当悬挂材料为土工合成材料时,应采取适当的防晒措施以防止土工合成材料老化。 吊网之前,应清除斜坡上的松散土石。
7、坡脚墙基坑施工应尽快完成,同时应采取措施防止基坑被水浸泡。
8、喷射混凝土前应进行现场喷射试验,确定施工工艺参数。
9、喷涂操作应从下至上进行。 当喷涂层的厚度大于7厘米时,应分两层喷涂。 在喷涂过程中应采取有效措施,以确保排水孔不被堵塞。
10、所用砂、石料、水泥、粉煤灰、矿物掺和料、外加剂、钢筋应符合本标准第10.1.14条的规定。
11、用于土钉墙的土工合成材料的品种,规格和质量应符合设计要求。 进入时应进行现场验收,并检查其技术性能。
12、土钉孔的布置形式、土钉长度应符合设计要求。土钉墙钻孔施工时,严禁灌水。
13、土钉孔锚固砂浆强度等级应符合设计要求。钉孔注浆应采用孔底注浆法,确保注浆饱满。注浆压力宜为0.2MPa。
扩展资料:
土钉墙不仅应用于临时支护结构,而且也应用于永久性构筑物,当应用于永久性构筑物时,宜增加喷射砼面层的厚度并适当考虑其美观,目前土钉墙的应用领域主要有:
(1) 托换基础;
(2) 基坑支挡或竖井 ;
(3) 斜坡面的挡土墙 ;
(4) 斜坡面的稳定;
(5) 与锚杆挡墙结合作斜面的防护。
参考资料来源:百度百科-土钉墙
土钉墙是一种原位土体加筋技术。将基坑边坡通过由钢筋制成的土钉进行加固,边坡表面铺设一道钢筋网再喷射一层砼面层和土方边坡相结合的边坡加固型支护施工方法。
其构造为设置在坡体中的加筋杆件(即土钉或锚杆)与其周围土体牢固粘结形成的复合体,以及面层所构成的类似重力挡土墙的支护结构。
施工过程:
1、先用钻机等机械设备在土体中钻孔,成孔后置入杆体(一般采用HRB335 带肋钢筋制作)。
2、沿全长注水泥浆。钻孔注浆钉几乎适用于各种土层,抗拔力较高,质量较可靠,造价较低,是最常用的土钉类型。
注意事项:
1、施工单位应在边坡附件设置变形观测点,观测边坡变形,安排专职安全警戒人员,设置警戒线,制定应急救援、抢险措施,保证施工及行人的安全。
2、搭设安全稳定的土钉施工平台。平台底部平整、夯实,四周可根据情况设置支撑,平台周边设置防护栏杆。
3、在钢筋网的施焊过程中,由于边坡面长、倾斜,场地潮湿,造成电焊机、开关等设备安置不便,易产生用电隐患。
因此现场的电焊机应放在稳定、干燥、绝缘的平台上,设备开关箱应满足“一机、一闸、一漏、一箱”的要求,漏电保护器的稳定电流不大于15mA。
土钉墙的主要特点:
1、合理利用土体的自稳能力,将土体作为支护结构不可分割的部分,结构合理;
2、结构轻型,柔性大,有良好的抗震性和延性,破坏前有变形发展过程。据调查发现,路堑或路堤采用土钉或锚杆结构支护的道路尚保持通车能力,土钉或锚杆支护结构基本没有破坏或轻微破坏,其抗震性能远远高于其它支护结构 ;
3、密封性好,完全将土坡表面覆盖,没有裸露土方,阻止或限制了地下水从边坡表面渗出,防止了水土流失及雨水、地下水对边坡的冲刷侵蚀;
4、土钉数量众多靠群体作用,即便个别土钉有质量问题或失效对整体影响不大。有研究表明:当某条土钉失效时,其周边土钉中,上排及同排的土钉分担了较大的荷载;
5、施工所需场地小,移动灵活,支护结构基本不单独占用空间,能贴近已有建筑物开挖,这是桩、墙等支护难以做到的,故在施工场地狭小、建筑距离近、大型护坡施工设备没有足够工作面等情况下,显示出独特的优越性;
6、施工速度快。土钉墙随土方开挖施工,分层分段进行,与土方开挖基本能同步,不需养护或单独占用施工工期,故多数情况下施工速度较其它支护结构快;
7、施工设备及工艺简单,不需要复杂的技术和大型机具,施工对周围环境干扰小;
8、由于孔径小,与桩等施工方法相比,穿透卵石、漂石及填石层的能力更强一些;且施工方便灵活,开挖面形状不规则、坡面倾斜等情况下施工不受影响;
9、边开挖边支护便于信息化施工,能够根据现场监测数据及开挖暴露的地质条件及时调整土钉参数,一旦发现异常或实际地质条件与原勘察报告不符时能及时相应调整设计参数,避免出现大的事故,从而提高了工程的安全可靠性;
10、材料用量及工程量较少,工程造价较低。据国内外资料分析,土钉墙工程造价比其它类型支挡结构一般低1/3~1/5。
扩展资料:
土钉墙的具体应用:
土钉墙不仅应用于临时支护结构,而且也应用于永久性构筑物,当应用于永久性构筑物时,宜增加喷射砼面层的厚度并适当考虑其美观,土钉墙的应用领域主要有:
(1) 托换基础
(2) 基坑支挡或竖井
(3) 斜坡面的挡土墙
(4) 斜坡面的稳定
(5) 与锚杆挡墙结合作斜面的防护
钻孔注浆型土钉墙系逐层向下开挖方式,每一台阶高度为1~2米,在施工土钉杆、面层喷射砼期间,坡段处无支撑状态下需能保持自立稳定,因此主要适用于:
(1) 有一定粘结性的杂填土、粘土、粉土、黄土与弱胶结的砂土边坡。
(2) 适用于地下水位低于开挖层或经过降水使地下水位低于开挖标高的情况。
(3) 对于标准贯入击数(N)低于10击的砂土边坡采用土钉法一般不经济。
(4) 对于朔性指数Ip>20的土,必须注意仔细评价其蠕变特性后方可采用。
(5) 对于含水丰富的粉细砂层,砂卵石层土钉法是不行的。
(6) 不适用于没有临时自稳能力的淤泥土层,流朔状态的软粘土保持成孔时的孔壁的稳定比较困难且界面摩阻力很低,技术经济效益不理想,因此也不宜采用。
(7) 土钉不适宜在腐蚀性土如煤渣、煤灰、炉渣、酸性矿物废料等土质作永久性支挡结构。
参考资料:
本回答被网友采纳