升压站母线保护有哪些

升压站母线保护、线路保护、主变保护、SVC(SVG)保护、35KV馈线保护?

母线保护:电流差动母线保护、电流比相式母线保护。
线路保护:、对于220kV线路:按双重化配置(包括重合闸),即:双套主保护,双套后备保护。
主保护一般设置为能够反映全线速动的纵联保护,后备保护一般设置距离保护(接地距离、相间距离)及零序保护作为主保护的后备保护。220kV一般采用近后备。
2、对于110kV网络来说,一般都不采用环网运行,均为放射状网络分布,因此线路不设纵联保护,只装设距离保护(相间、接地)零序作为本线路的主保护和下一级线路的后备保护。110kV线路均采用远后备方式。
3、35kV、10kV负荷线路一般就配置过流作为线路的主保护(35kV:三段过流,10kV:两段过流)
主变保护:本体保护:是一种非电量保护,包括本体轻、重瓦斯保护,有载调压轻、重瓦斯保护以及压力释放。原理是变压器发生故障时,往往会对变压器的绝缘油造成影响,从而导致气体的产生,这时变压器的瓦斯继电器动作,本体保护就是根据不同瓦斯继电器的动作来跳闸或告警。
差动保护:反映变压器内部故障(包括三侧或两侧CT之间的电缆)。以三圈变为例,采集变压器三侧的电流。正常情况,根据KCL定理,流入变压器电流等于流出变压器电流,即差流为零;如果变压器内部故障,肯定有一侧的电流比较大,从而导致差流不为0,保护动作。如果是外部故障,流入变压器电流仍然等于流出变压器电流,保护不会动作。常见的差动有差流速断、比率差动等。两圈变同理。
距离保护:目前用的非常少,但有用的。简单的讲就是采集电压和电流,计算阻抗,再根据计算的阻抗来判断是否动作。不建议采用。
过流保护:用于变压器后备保护。反映的是变压器故障和母线故障、馈线故障。一般不仅作为变压器后备,还可以作为母线后备、馈线保护后备等。过流保护包括:相电流、负序、零序;还有定时限、反时限等。
间隙过流和间隙过压保护:采集变压器放电间隙的电量,对付接地故障
限制性接地保护:国外用的很多。采用零序电流来判断,好像也有叫零序差动保护的。
过负荷:包括告警、启动风冷、闭锁有载调压等
热过负荷:根据变压器提供的热积累特性,根据负荷电流计算变压器的热积累 ,分为告警和跳闸两个阶段。好像电气化铁道上比较多。
这是你给我的答案,哈哈
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考