消防报警系统的管线计算规则,一般都有哪些线?

如题所述

一般消防报警系统的布线一般会有:信号二总线、DC24V电源二总线、RS-485通讯二总线、消防广播二总线、消防电话二总线、多线控制线,具体布线和选择可以参考看《GB50116-98火灾自动报警系统设计规范》。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-02
计算规则什么意思?
主要就是用平面长度加上垂直高度最后算点余量和损耗就可以了。
线型楼上比较全了,还有水泵控制线,和各类通讯线(层显等)。
不过还要看地方标准,上海都是用低烟无卤的。
第2个回答  2012-05-02
信号线 ZR-RVS-2×1.5
电源线 ZR-RV-2×2.5
电话线 ZR-RVVP-2×1.5
风机控制缆5*1.5
消防栓启泵线4*1.5
第3个回答  2015-07-23
消防报警系统的线缆计算方法
1、信号线:按树枝状方式计算,一定注意计算完整
2、手报电话线:按串接方式计算

3、消火栓按钮线:按串接方式计算
4、广播线:按串接方式计算,如强电回路,这个很好理解
5、电源线:主要是部分模块用,按树枝状方式计算

6、直起线:主要是直接控制的设备需要,如风机、水泵,按放射状路线计算:点到点,即,中控室分别到各设备计算过程中的注意:有时几种线同管,此时切忌漏算
估算要在积累大幅经验的基础上才能做到,比如,民宅照明电线管通常0.8—1.4m/m2,电线通常是电线管的2.5-3倍,幅度很大,见到一个活,有经验的能马上有了感觉,做出判断。
即,估算就是凭感觉,正确的感觉,要靠努力和细心得到。
如果允许你包设计(或可优化图纸)你可套用电线DG20电线管,1米/平方米;ZR-BV-2.5电线,4.2米/平方米。大小管材及电线线径以综合在以上数字中。

以上是个人经验所得具体还要看图纸,主要是控制的方式配电的考虑角度等,对造价影响很大。
消防火宅自动报警系统有总线和多线制,多线用在送排风消防泵控制柜、喷淋泵控制柜、防火卷帘、手动报警按钮如无电话插口、消防电话也走多线,其他走总线如烟感 温感(2跟信号线),消火栓按钮(2跟信号线,2跟直起泵线,如带电话插口+2跟屏蔽线)
声光报警(2跟信号线+2跟24V电源线)
信号线全可以并联
直起泵线和24V电源线可以跟着信号线走
看实际情况怎么省线怎么走
一共6跟线
2跟信号到主机
2跟24V到主机
2跟直起泵线到泵房相应的控制柜
控制柜上的起泵按钮可以直接启动消防泵并把信号返回主机
主机放出报警信号
消火栓按钮是把信号先传送到主机
主机放出报警信号
多线盘上的直起泵线起泵
都是起泵
2个方式
海湾一个回路板最多带242点
我按小于242点给你解答的
我干消防的没错,
目前,所有设计院在设计住宅照明回路时都必须设PE线!!!
施工时一般都用不着,留在灯头盒内,已备用户装修时换 I 类灯具时需要。
I 类灯具 class I luminaire灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即把易触及的导电部件连接到设施的固定线路中的保护接地导体上,使易触及的导电部件在万一基本绝缘失效时不致带电。