变压器是250KVA,电缆长度是1100负载电机功率是150KW,请问能选多大电缆。电缆压降是多少请详细讲一下好不

如题所述

150KW,算上无功损耗的电流每KW也就2A电流,总共也就300A电流,按铜4铝3算,铜电缆150mm²足矣,
1100M的150铜电缆电阻为0.0175*1100/150=0.128Ω
300A电流,压降为38.5v,变压器输出400V,到末端只有360V了,这么长的线路,如果再加大电缆,造价太高,还是末端装稳压器的好,在并接一组电容,不然电机很难达到最高转速,至于要并多大电容我就不会算了。 长期运行还是铜线好,耐用,线损少。但是一次性造价高,短期用铝线造价要低很多
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-16
电机功率是150KW,工作电流大约:285A
电机正常运行,电压降应小于380*5%=19V。
电缆长度是1100米,选用铜电缆面积:
S=1100*0.018*285/19=297平方毫米
功率电缆规格应选用2根3*150+2*70并联使用。追问

是660V的电压哟

追答

电机功率是150KW,工作电流大约:164A
电机正常运行,电压降应小于660*5%=33V。
电缆长度是1100米,选用铜电缆面积:
S=1100*0.018*164/33=98.4平方毫米
根据电缆规格应选用3*120+2*50的铜电缆。

第2个回答  2012-04-15
240平方的铜线.或是240平方的铝线三根并联.还要在未端加电容补偿.否则电机启动不起来的..
第3个回答  2012-04-15
这个400V电压,允许正负7%。
铜线电阻率0.0172
150KW 电流300A
导线长度1100m
变压器端电压400V
末端允许电压372V
线与线电压降28V
单线压降14V
求单线电阻
R=U/I=14/300=0.04666欧姆
求铜线截面
S=PxL /R=0.0172x1100/0.04666=405平方
应采用405平方铜线。铝线按1.5倍选取。本回答被提问者采纳