33问答网
所有问题
松下A4驱动器怎样操作前面板让伺服马达正反转 谢谢 请说详细点
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-25
用试运行就可以,
上电正常情况下显示r 0,请不要打开伺服使能(如果不确定请拔下50P的那个控制插头)
操作步骤为:按S键盘一次,M键盘、四次,按↑键2次,按S键一次,长按↑5秒,长按←键5秒即进入了试运行,这时按上下键电机会正反转。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hRcWPh454.html
其他回答
第1个回答 2012-04-19
看看图吧
第2个回答 2019-08-14
先按m键面板显示pr0.00时再按s键调节pr0.00到pr0.06再按s键调节参数值(pr0.06参数设定范围0/1,出厂设定为0,如果想让其反方向旋转只需设定为1即可(当然如果开始是1,那就改为0)),调节完后按m键至面板出现eeset,长按“向上”键存储,如果面板显示finish就表明不用从新上电,ready就要重新上电。试下吧
第3个回答 2012-04-19
点动行不?
相似回答
松下a4伺服
显示器上速度
怎么
按健怎么按的
答:
SPd; 按3次模式键M进入辅助模式AF_ACL,按4次向上键直到出现AF_JOG;按一次设置键S进入JOG - 模式;再按住向上键约5秒后,显示JOG- - -逐渐增加 直到显示rEAdy为止;再按住向左键约5秒后,右边的小数点逐渐向左边移动, 直到显示SrV_on为止;此时按住上、下键即可进行
电机正反转
。
一个
松下
plc,一
驱动器
,一伺服电机,
怎样
使
伺服电机正反转
?
答:
1)双脉冲控制:正转脉冲和反转脉冲 2)脉冲+方向:1个是脉冲信号,另外一个是方向信号(例如:高电平-正转,低电-平反转 模拟量接口(用在转矩模式和速度模式下)PLC输出双极性电压信号+/-10V 0~10V正转,-10~0V反转 --- 欢迎来电来函咨询!
松下伺服电机正反转
通过
驱动器怎么
调?
答:
你指的是JOG模式吗?
松下驱动器
专用的软件里有这个功能,直接通过
驱动器面板
好像无法实现此功能。
大家正在搜
松下A4驱动器怎么让电机转
松下A4伺服驱动器转速控制
松下A4伺服驱动器X4
松下a4伺服驱动器
松下a4伺服驱动器参数设置
松下a4伺服驱动器接线
怎么看松下A4驱动器开没开
松下a5伺服驱动器参数
松下a4驱动器参数说明
相关问题
松下a5伺服驱动器参数如何设置才能让电机可以正反转
松下A5驱动器怎样设定让伺服电机正反转
一个松下plc,一驱动器,一伺服电机,怎样使伺服电机正反转?
松下伺服电机正反转通过驱动器怎么调?
松下伺服驱动器mbdkt2510e怎么控制电机正反转
基恩士plc编程启动松下A5系列伺服驱动器使伺服电机做简单正...
松下伺服控制器实现伺服电机正反转
松下伺服电机正反转控制反转线线号是多少?