预应力箱梁,单端张拉与双端张拉张的张拉力相同吗?

或者说对于同一座桥,预应力钢绞线分别设计为单端张拉与双端张拉,预应力筋的数量与布设位置相同吗?

不一样。采用两端张拉可以减小预应力损失,而单端的就无法满足这个条件。

预应力箱梁就是在箱梁施加一个预压应力以抵消箱梁的自重产生的荷载,提高箱梁的承载能力,预应力箱梁的施工有先张法和后张法,先张法就是在浇筑混凝土前对箱梁内部的钢绞线先进行张拉,后张法是在浇筑混凝土以后再进行张拉。
形象一点的说这就好比我们晾衣服,箱梁的混凝土和钢筋就相当于衣服,箱梁里面的钢绞线就相当于晾衣绳,如果没有晾衣绳,衣服就无法悬在半空,而要使衣服晾在半空,就得用一根绳把它穿起来,这就是箱梁里钢绞线的作用,而要在晾衣绳上晾很多衣服就必须把晾衣绳拉紧衣服才不会往下掉,拉紧的过程就是预应力,这样,一根拉紧的晾衣绳,上面挂着衣服,这就是预应力箱梁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-18
是不一样的,单端张拉与两端张拉,预应力损失不一样,而且对于现浇连续箱梁,根据预应力线形不一样,各端张拉的应力分布也是和两端不一样的,可能造成局部应力减少或增大,需要局部调索。
具体要计算才知道。
不过如果是预制简支梁,影响就比较小,而对于现浇的箱梁,如果是对称的话,可能变化不大。
希望能帮到你。追问

有个35米的现浇箱梁,图纸为单端张拉,张拉力为7215KN;如果改为双端张拉需要调整钢绞线的数量、坐标布置、张拉力吗?均需要调整或主要调整其中的一项?谢谢!

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-04-18
当然不相同啦追问

能说具体点吗?倒底有什么不同,考虑什么方面的问题?