也就是这三者可以互相代替吗?
比如一个地方设计的是吊筋,我可以不用他,用箍筋来替代吗?
第二,这三者分别有什么好处和坏处.或设置时,
分别有什么特殊的要求..
在梁中抗剪力,设置吊筋.箍筋(附加横向钢筋),弯起钢筋.这三个不可以互相调换。
因为位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋承担,附加横向钢筋宜采用箍筋,当箍筋不足时也可以增加吊筋。所以吊筋不能调换附加横向钢筋(箍筋),而只能当箍筋不足时也可以增加吊筋(意为增加了吊筋,原来应设的附加横向钢筋,不能调换而不设)。弯起钢筋是按《混凝土结构设计规范》GB50010-2010,9.2 梁(Ⅱ)横向钢筋相关规定下,充分利用下部钢筋弯起,来增加支座的上部钢筋承受剪力,但不可以替换弯终点外部位的箍筋,钢筋弯起和附加横向钢筋和吊筋根本没有关系(且在平法施工图中不出弯起钢筋了)。故这三者是不可以互相调换(或称替换、替代)的。
13G101-11(G101系列图集施工常见问题答疑图解)
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
条文说明