33问答网
所有问题
欧姆龙PLC有220V输入无24V输出 所有灯不亮 说明什么
检查电源模块坏了 但是对PLC轻微的敲击竟然所有的 运行和电源灯都亮了 而且可正常工作 过些时候又是重复毛病 有220V输入无24V输出 所有灯不亮 这说明什么
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-04-22
检查电源板看有无脱焊现象。
第2个回答 2012-04-29
拆开检查吧,应该是电源模块接触有问题
第3个回答 2012-04-22
可以肯定是电源的那块板有问题,你先目测是否有断线,接触不好,虚焊,发黑的地方,在详细的检查电源板上的电容,IC和电阻
本回答被提问者和网友采纳
第4个回答 2012-04-22
虚!!!
相似回答
欧姆龙PLC有220V输入无24V输出
所有灯不亮
说明什么
答:
有可能PLC电源模块坏
也有可能你把PLC开关打在了STOP,还有就是程序执行了禁止所有输出
欧姆龙PLC
CP1E
输出
y0没
有24V
答:
欧姆龙的输出怎么变成Y0了,CP1E的第一个输出是Q100.00,这个指示灯不亮,
就需要先看程序,看程序里有没有让它输出
,如果程序里没有让他输出,就是你程序编错了,如果程序里有输出,而指示灯不亮,那么就是PLC坏了。望采纳。。。
欧姆龙PLC
电源
灯不亮什么
原因
答:
电源灯不亮一般就是电源没接上或者地零弄混,如果是直流供电还可能是接反了
。都不是的话,那看看电源指示灯是否坏了!
大家正在搜
欧姆龙输入输出点用什么表示
欧姆龙plc输入输出
欧姆龙plc输出怎么表示
欧姆龙PLC内存怎么做
欧姆龙cp1e输出地址
欧姆龙cp1e脉冲输出口
欧姆龙cp1h脉冲输出点
欧姆龙脉冲输出指令
欧姆龙脉冲输出完成指令
相关问题
欧姆龙plc内有滴滴的异响,所有指示灯不亮,测得有输入电压
plc有电源但灯不亮是什么原因
PLC有电压,220V,但是上面所有的灯不亮,24V电压红色...
欧姆龙PLC,输出是24v,跪求PLC到24V继电器再到22...
欧姆龙PLC输出灯亮但无24V电压,其他灯亮就有!怀疑是该输...
PLC输入有信号输出无信号什么原因
欧姆龙PLC运行灯不亮,电源指示灯亮是什么原因?
欧姆龙plc 运行指示灯亮 但是输出的个点不亮是怎么回事呀?