33问答网
所有问题
当前搜索:
欧姆龙cp1e脉冲输出口
...脉冲方向信号输出端口怎么选择 怎么我用
脉冲输出
指令都没法选择方向...
答:
不管是使用SPED、PULS、PLS2都可以在指令中用控制数据设定方向,端口
新手学习
欧姆龙
PLC(用的是
CP1E
-N40DT-D)时所遇到的难点,苦于找不到...
答:
欧姆龙
的
脉冲输出
指令主要用来控制伺服电机、步进电机等。一般常用的是ACC,PULS+ACC,ORG等。端口就是输出轴数,比如脉冲输出0,脉冲输出1等。不需要定义,比如,脉冲输出0的端口是:100.00脉冲,100.02方向;脉冲输出1的端口是:100.01脉冲,100.03方向。具体详见说明书,厂家不同,型号不同,端口也...
欧姆龙CP1E
N2ODR有没有
脉冲输出
?
答:
"R"是继电器,没有
脉冲输出
的,晶体管(带"T"的)输出有的,参看下图
欧姆龙
PLC的ACC指令参数怎么设置
答:
以CP1H-Y为例,用
脉冲输出
0控制伺服,电机按1000P/R算,加速度:5R/S,折算成脉冲是:5000P/S,转速:50R/S相当于:50000P/S,伺服驱动器参数设为位置控制,电子齿轮比设为每转5000个脉冲。
欧姆龙plccp1e输出
点.l1105坏了要把他改到1106怎么改?
答:
打开PLC的程序,就双击程序中的I11.05,改写成I11.06,然后回车,再找下一个I11.05,把所有的I11.05都改成I11.06后,编译,并重新下载程序到PLC中,完成。望采纳。。。
欧姆龙CP1E
-N30SDT-D的plc为什么
脉冲
不
输出
答:
首先:1.你PLC端的
脉冲输出
端子接对了没有?2.如果接对了,电机还是没有转,那再用示波器看看脉冲输出端脉冲正常与否!3.1~2都正常那就要看看私服控制器你有没有设置正确,是不是设置成了别的控制方式。4.程序也是重要环节,看看有没有问题!
欧姆龙 plc cp1e
n20继电器
输出
plc可以输出
脉冲
么???
答:
继电器是不能发
脉冲
的,开关频率很低的,响应时间也长,除非脉冲宽度够大,脉冲频率购低。不够加个晶体管
输出
模块就可以了。
omron plc cp1e
acc指令怎么用具体一点,谢谢可以举例(关于电机减速停止...
答:
ACC指令采用在M 中指定的模式,以在S 中指定的目标频率和加速率/ 减速率、对在P 中指定 的端口启动
脉冲输出
。 在每个脉冲控制周期(4ms),频率均以在S 中指定的加速率升高,直到达到在 S 中指定的目标频率为止。每次执行ACC指令时均会启动脉冲输出。 因此通常只需使用该指令的微分变化(@ACC) 或 ...
欧姆龙PLC CP1E
如何用它控制步进电机走多少,发多少
脉冲
就让电机走多少...
答:
比如走1000个
脉冲
,每个脉冲0.1MM, 1000个脉冲走100MM.下面例子是600000个脉冲.指令里有几个参数, 发脉冲的PLC
输出
点,两个点, 一般是脉冲+方向.当前脉冲数, 目标脉冲数, 起始速度,目标速度, 加速度,减速度. 都有相应的数据寄存器.比如PLS2指令, 你要把相应的参数填上.导通就能执行你的...
欧姆龙CP1E脉冲
问题,CPU是N40。按照手册上的例子。用了一个SPEED
输出
指 ...
答:
PLC设置里
脉冲输出
0那里 限制输入信号 改成NO吧 估计是一直默认NC,程序以为撞限位,一直禁止脉冲输出