本人在福建一体化施工中,灌注桩发生位置偏移,偏移尺寸200mm,设计桩直径为600mm,不知道是否满足规范要求,如果不满足,应怎样处理。

按照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》要求桩位允许偏差:1~3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩为100mm,条形桩基础沿中心线方向和群桩基础的中间桩为200mm。
如果不满足要求,请设计单位核算出解决方案。