已知电流电压的瞬时值以及有效值如何计算相位角以及功率因数?请教高人指点。

如题所述

呵呵

如果是标准的正弦波,还要加上一个条件:就是要知道负载的特性,是感性?还是容性?知道这个条件,就可以推算出来。
如果不是标准正弦波,就无法计算。
推算方法为:
1、从电流电压有效值计算出电流电压各自的峰峰值。
2、从电压瞬时值与峰峰值计算出测量点的时刻,要假定一个波形的0时刻点。通常有4个答案。同样,推算电流的测量点时刻,也有4个答案。要依照负载的特性,来按顺序排列它们。
3、用前面的电压时刻、电流时刻,按顺序用电压时刻减去电流的时刻,就得到电压电流的时间差,用周期数值就可计算出相位差了。
4、用相位差计算功率因数

计算不难,但是很麻烦,耐心一点就是了。追问

哦。但是负载感性和容性并不确定。我用的采集芯片是CS5460A,无法测量无功功率。只能测量有功功率瞬时功率还有电流电压的瞬时值以及有效值。能计算么?

追答

呵呵
你真懒!CS5460A是电能芯片,能做电能表,那里面的数据是很齐全的,你要的都有。好好看看说明书吧。

追问

CS5460A不能测量无功功率。手册都看好几遍了。

追答

呵呵
看来你是要用这个芯片测量功率因数之类的参数,单相电能芯片是不好用。建议你换芯片吧,多功能的电能新芯片很多。

追问

哦,谢谢,实在不行就换芯片吧。再找找其他的办法吧,看看能不能根据已知的计算出来。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考