推荐答案 2012-09-14
最小
箍筋
率主要是为了确保钢筋骨架有足够的刚度和截面混凝土的抗剪,如果箍筋间距过大,箍筋间的主筋会因为局部混凝土受压产生侧向膨胀而变形。斜截面抗剪需要弯起钢筋、箍筋、混凝土共同来承担。在设计构件时,主要是考虑构件承载力的
安全系数
而非经济性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hW0WRhWW0.html
其他回答
第1个回答 2012-09-14
这些都是工程设计方面的构造要求。不是为了经济。是为了满足剪力要求,防止裂缝及斜截面破坏。
第2个回答 2012-09-14
这个问题你画个构件弯矩图和剪力图,从图中的受力来分析就出来了。
相似回答
为什么要
控制
箍筋
及
弯
起钢筋的
最大间距
答:
最小箍筋率主要是为了确保钢筋骨架有足够的刚度和截面混凝土的抗剪
,如果箍筋间距过大,箍筋间的主筋会因为局部混凝土受压产生侧向膨胀而变形。斜截面抗剪需要弯起钢筋、箍筋、混凝土共同来承担。在设计构件时,主要是考虑构件承载力的安全系数而非经济性。
在
计算斜截面
承载力时,对
箍筋
的直径
,间距,
配筋率有何
要求
答:
2、箍筋的
最大间距要求
一般是200、250等。,具体详《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)表9.2.9。如果是有抗震要求的框架梁,其加密区
箍筋最
大间距详规范表11.3.6-2。3、根据9.2.9-3条,箍筋配筋率不应小于0.24ft/fyv。如果有抗震
要求,
其最小配箍率应满足第11.3.9条。
限制
箍筋
及
弯
起钢筋的
最大间距
的目的是
什么
答:
限制箍筋及弯起钢筋的最大间距是因为,
箍筋和弯起钢筋在构件受力中,有一个共同特点是起抗剪作用
。果间距太大,抗剪能力就很难满足结构设计要求;间距太小则造成浪费,并且间距太小会减少,使得配筋率过高,使构件发生脆性破坏。