逆变器的"最大直流输入功率"“最大直流输入电压”“最大直流输入电流”是什么含义?

1. 一台500kW的逆变器的参数手册上说:最大直流输入功率=560kW,这是什么意思?是直流侧的输入不能超过560kW么?如果超过了会怎么样?
2.还有允许最大直流输入电压=900,允许最大直流输入电流=1240,这两个相乘差不多是560kW的两倍,为什么?
3.逆变器的转换效率和负载率有关系,那么负载率是“输出功率/额定功率”,还是“输入功率/额定功率”?我看一个厂家的说明书上是前者,如果这样,假如我只知道输入功率,怎么求逆变器的输出呢?

1、对于第一个问题,这个最大的直流输入功率为560KW,是指,逆变器的最大承受的直流功率为560KW,你不能再超过这个值。在你配置电池板的时候,可能考虑到电压或者实际问题,在合理配置电池板。还有500KW是一般是指逆变器的输出功率,因为逆变器有损耗,所以直流输入功率会高点。当你超过这个限值时,其实也没什么关系,逆变器会降功率限值在这个功率的,逆变器就不能达到最大功率点,会对电池板有点浪费。再者就是逆变器会有直流电流过流保护。
2、这个电压是指逆变器最大能承受的电压。这个电压你最好不能超过,因为逆变器内部有相关的器件是考虑过压问题。对于你这样的计算是不对的,他的最大电流是指逆变器在最大功率的时候,当直流电压最低时的计算电流。
3、这个就不好计算了,因为一般厂家给出的效率是一个最大效率,不可能给出你每个功率段的效率,所以你不能计算,还是实际测量计算吧。
以后可以多多交流,希望能满足追问

第一个问题:当我的直流输入功率超过了560kW的时候,逆变器会发生限容,还是跳掉?这个有很大关系,因为如果是限制容量,输出还是500,如果是跳掉,那输出就是0了...
第三个问题,我拿到的是一条曲线,纵轴是效率,横轴是负载率,我是想弄清这个负载率的概念。

追答

如果你的功率超过560KW,那么机器一般不会停止工作,只会限制容量;负载率指的就是机器工作的负载,比如说你机器的500KW的,在50%载时的效率是98%,他的意思就是说,你机器工作在50%的负载下(即250KW),他的转换效率是98%。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-18
1、功率输入额定值,主要是由逆变桥上开关管的承受能力决定的,超过额定值器件就会损坏
2、再输入电压为最大电压时,电流必然不可能达到最大的电流值。电流也同理
3、我认为负载率应该按照输出功率来计算。输入功率*效率=输出功率,成型设备的输入功率都在95%以上吧,可以认为负载要求多少输出功率就给定多少输入直流功率

希望对你有帮助追问

就是第一个问题要再问一下,你说的“额定值”是指我问题中的560kW吧?

本回答被网友采纳