一台YD11接线,容量为31.5MVA,电压为110/35KV的变压器,高压侧TA变比为300/5,低压侧TA变比为600/5,计算

计算变压器差动回路中不平衡电流

变压器高压侧额定电流为165.337A,采用300/5电流互感器二次电流为2.7556A,因为高压侧电流互感器为角接故输入差动回路的电流为2.7556乘以1.732等于4.7727A。低压侧额定电流为519.63A,采用600/5电流互感器二次电流为4.33A,因为低压侧电流互感器为星接故输入差动回路的电流等于电流互感器二次电流为4.33A。不平衡电流等于4.7727-4.33=0.44A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考