脚手架立杆受力计算:
计算立杆段的轴向力设计值N,应按下列公式计算:
1、 不组合风荷载时
N=1.2(NG1k+NG2k)+1.4ΣNQK
2、组合风荷载时
N=1.2(NG1k+NG2k)+0.85×1.4ΣNQk
式中:
NG1k——脚手架结构自重标准值产生的轴向力;
NG2k——构配件自重标准值产生的轴向力;
ΣNQk——施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆可按一纵距(跨)内离工荷载总和的1/2取值。
扩展资料:
扣件式脚手架的优缺点
1、优点
1)承载力较大。当脚手架的几何尺寸及构造符合规范的有关要求时,一般情况下,脚手架的单管立柱的承载力可达15kN~35kN(1.5tf~3.5tf,设计值)。
2)装拆方便,搭设灵活。由于钢管长度易于调整,扣件连接简便,因而可适应各种平面、立面的建筑物与构筑物用脚手架。
3)比较经济,加工简单,一次投资费用较低;如果精心设计脚手架几何尺寸,注意提高钢管周转使用率,则材料用量也可取得较好的经济效果。扣件钢管架折合每平方米建筑用钢量约15公斤。
2、缺点
1)扣件(特别是它的螺杆)容易丢失;
螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m;
2)节点处的杆件为偏心连接,靠抗滑力传递荷载和内力,因而降低了其承载能力;
3)扣件节点的连接质量受扣件本身质量和工人操作的影响显著。
参考资料来源:百度百科-脚手架
脚手架立杆受力计算:
2、由风荷载设计值产生的立杆段弯矩Mw,可按下式计算:
Mw=0.85×1.4Mwk=0.85×1.4ωklah2/10
式中:
Mwk——风荷载标准值产生的弯矩;
ww——风荷载标准值,应按本规范(4.2.3)式计算;
la——立杆纵距。
扩展资料:
脚手架的特点:
不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架。桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多,也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多,脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m;横距一般为0.9~1.5m。
脚手架与一般结构相比,其工作条件具有以下特点:
1、所受荷载变异性较大;
2、扣件连接节点属于半刚性,且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关,节点性能 存在较大变异;
3、脚手架结构、构件存在初始缺陷,如杆件的初弯曲、锈蚀,搭设尺寸误差、受荷偏心 等均较大;
4、与墙的连接点,对脚手架的约束性变异较大。 对以上问题的研究缺乏系统积累和统计资料,不具备独立进行概率分析的条件,故对结构抗力乘以小于1的调整系数其值系通过与以往采用的安全系数进行校准确定。
参考资料:百度百科----脚手架
本回答被网友采纳钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。需要计算以下八个方面的内容:
一、小横杆的计算:小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。
计算数据包括以下三个数值:
1.均布荷载值计算、
2.抗弯强度计算:最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩.
3.挠度计算:最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度
二、大横杆的计算: 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 用小横杆支座的最大反力计算值,在最不利荷载布置下计算大横杆的最大弯矩和变形
1.荷载值计算
2.抗弯强度计算: 最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的弯矩和
3.挠度计算:最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与荷载的计算值最不利分配的挠度和
三、扣件抗滑力的计算
纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5): R ≤ Rc 其中 Rc —— 扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN; R —— 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值
四、脚手架荷载标准值: 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。 静荷载标准值包括以下内容:
1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);
2)脚手板的自重标准值(kN/m2);
3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);
4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);
五、立杆的稳定性计算:
不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算
考虑风荷载时,立杆的稳定性计算
六、最大搭设高度的计算
七、连墙件的计算
八、立杆的地基承载力计算