电压互感器开口三角处接线被烧是什么原因造成的
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-09-01
开口三角用于测量零序电压,接线被烧,说明有零序电压,零序电压产生可能是下述原因:
1、电网三相中有短路现象。
2、互感器一次三相
熔断器
有熔断,造成一次开路。
但是,零序电压正常也不应该烧接线,还是开口处连接的仪表或其它装置的内阻太小了造成的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hWR55B0Rh.html
其他回答
第1个回答 2012-09-02
如果仅仅是开口三角端子所接二次电缆被烧了,很有可能是电缆绝缘不好,用500V摇表摇一下绝缘试试,2MΩ以上就没问题,如果电缆没问题,那就要怀疑系统中可能产生谐振了
第2个回答 2012-09-03
原因查1、开口三角接的线圈是否被短路,且有零序电压。2、开口三角绝缘损毁
相似回答
电压互感器
烧损有哪些
原因
答:
1、
二次产生短路
,这种情况互感器投运3-5min钟就回烧掉;2、
接地电压互感器开口三角有短路现象
,在正常投运时互感器不会烧毁,但当外部线路有接地现象或电网上有谐振现象时,互感器也会烧毁;3、
电压互感器空载损耗偏大
,铁心一直运行在接近饱和的边缘,当电网电压长时间波动时,互感器也会烧毁。4...
高压
电压互感器烧坏的原因
答:
(1)电压互感器低压侧匝间和相间短路时,低压保险尚未熔断,由于激磁电流迅速增大
,使高压熔管熔丝熔断或烧坏互感器。(2)当10kV出线发生单相接地时,电压互感器一次侧非故障相对地电压为正常电压值 倍。电 压互感器的铁芯很快饱和,激磁电流急剧增强,使熔丝熔断。(3)由于电力网络中含有电容性和电感性参数...
10KV
电压互感器烧毁原因
都有哪些
答:
10kV电压互感器爆炸绝大部分是因为谐振导致过电压和过电流(电压谐振和电流谐振)使一次设备的绝缘损坏
;另外发生较多的还有二次发生短路使之烧毁。绝缘损坏,一次对二次或地击穿产生大电流;过流,铁磁谐振导致铁芯饱和,电流急剧上升;二次短路也会导致;熔断器安秒特性不好,不能及时熔断切除故障过流设备...