我现在有一台潜水泵,有一个单钮开关,做了一个杠杆装置,一个浮漂,当浮漂浮起时,杠杆装置离开开关,潜水泵开始工作,只要水下降一点点,潜水泵就停止工作,这样就会频繁启动烧毁电机。大家想想有什么好办法造成一个延时。
求具体操作,开关没有停留延时,瞬时开关,我想在这个浮漂上坐下功夫,在浮漂连接开关的线上加一个摩擦力,谁能像个好的摩擦力加入方式啊
你这个做法冒险太大了。水泵频繁开关,用不了5分钟,你这水泵就报销了。建议你还是做个浮球液位开关,用液位开关来控制水泵的启停。需要一个中间继电器,一个浮球开关和一个交流接触器。配个热继电器,可以做一个比较安全的自动液位控制电路。
下面给你提供一个简单的电路供你参考。花钱不多,但可以比较安全的保护你的水泵。
追问哥哥我们这是煤矿井下的需要防爆的不是自己能做的
求具体操作,开关没有停留延时,瞬时开关
本回答被网友采纳