使用逆变器后市电经常跳闸???是怎么回事????

为了防止停电及设备本身原因,通过UPS厂家介绍购买了逆变器接后备电池,来实现逆变及当UPS使用防止停电. 接法是:逆变器插市电负载接入逆变器的插孔上使用;并让逆变器后接后备电源.
现在问题来了,两个小时的时间里市电跳了三次闸了...是什么问题呢?(原来没有用这些东东时都没有跳闸的)会不会是逆变器接入市电会导致市电本身有影响而导致跳闸...请高手指点!

1、你用摇表先测一下你的逆变器是否存在漏电现象。排除空开跳闸是否是漏电引起。
2、你看看你的逆变器后面的负载情况,排除负载漏电的可能,到底是接什么负载的时候跳闸,空载是否还跳。
3、如果这些原因都是不,你要看看空开的质量,一般工程上的都不好,你更换再试。
希望你能解决,因为不在现场,很难做出准确判断,见谅。追问

感谢楼上朋友的回答,我们是用逆变器+后备电源接测试设备(带马达的)但功率都不会太高,三台设备加上立式空调一个月才2K度电,所以每台设备所产生的功率不会太大,应该不是超负载引起的(同时我不接逆变器+后备电源时就从来没有跳过闸),由于担心停电运行的设备无法保存数据所以才买这东东的... 刚买来时是空载给后备电源充电充电都不跳,后来故意放了一次电(不接市电带负载看看带动时间有多长)后再空载充电都会跳,

追答

你的逆变器容量可能很大,所以充电时候都跳闸,可能还是充电电流很大的原因,你用钳形表测一下电池没电的时候的充电电流。在看看你的空开的容量,估计问题就可以解决了——更换大容量的空开。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-03
逆变器最初是要向充电池充电的,因此最初2小时家里电源耗电超标,所以频繁跳闸,待电池充得差不多后就稳定了。
另外如果电池有问题,老是处于大电流充电状态的话,就要更换电池。有的新机器配的电池已经长期不充电而寿命终结了。
请用专门检测电池的放电器检查电池是否正常。
第2个回答  2012-09-03
1、你的逆变器功率是多大的,如果超过开关的功率会跳,2、逆变器有漏电故障,3、接线有误。