为了防止停电及设备本身原因,通过UPS厂家介绍购买了逆变器接后备电池,来实现逆变及当UPS使用防止停电. 接法是:逆变器插市电负载接入逆变器的插孔上使用;并让逆变器后接后备电源.
现在问题来了,两个小时的时间里市电跳了三次闸了...是什么问题呢?(原来没有用这些东东时都没有跳闸的)会不会是逆变器接入市电会导致市电本身有影响而导致跳闸...请高手指点!
感谢楼上朋友的回答,我们是用逆变器+后备电源接测试设备(带马达的)但功率都不会太高,三台设备加上立式空调一个月才2K度电,所以每台设备所产生的功率不会太大,应该不是超负载引起的(同时我不接逆变器+后备电源时就从来没有跳过闸),由于担心停电运行的设备无法保存数据所以才买这东东的... 刚买来时是空载给后备电源充电充电都不跳,后来故意放了一次电(不接市电带负载看看带动时间有多长)后再空载充电都会跳,
追答你的逆变器容量可能很大,所以充电时候都跳闸,可能还是充电电流很大的原因,你用钳形表测一下电池没电的时候的充电电流。在看看你的空开的容量,估计问题就可以解决了——更换大容量的空开。