如图所示,两暗柱之间的剪力墙是否都要设置暗梁,设计上没有说明,而且不同剪力墙跨度差异很大,有的3000mm,有的只有4-500mm,是不是不管三七二十一都给他设上去,还是有部分设部分不设。如果是部分设的话,又是哪些要设?
这个可以不设,暗梁一般设在开有空洞的墙体,只有当墙体预留空洞时,且空洞尺寸满足一定要求时,才设暗梁,详细解说请参见11G101图集。
原则上,纯剪力墙结构应该是不需要暗梁的。
剪力墙(shear wall)又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。又称抗震墙,一般用钢筋混凝土做成。
墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主,如砌体墙;后者以承受水平荷载为主。在抗震设防区,水平荷载主要由水平地震作用产生,因此剪力墙有时也称为抗震墙。
扩展资料:
在实际施工时,在同一道墙上即存在暗梁同时也存在剪力墙洞口连梁时,常见的做法如下:
将连梁的上部纵筋贯穿暗梁上部,伸至墙端部暗柱纵筋的内侧后水平弯折15d,替换暗梁的上部纵筋;连梁的下部纵筋伸过洞口边lae,暗梁的下部纵筋一端伸至墙端部暗柱纵筋内侧后水平弯折水平15d,另一端从连梁纵筋的端头开始,与连梁纵筋搭接llE。
此种做法主要是考虑在洞口两侧便于混凝土的浇注和振捣,从而保证混凝土的振捣质量;同时会增大钢筋用量从而导致建设方的工程投资成本增加。
暗梁的所有纵筋与连梁的纵筋互相搭接通过:连梁的上下部纵筋均伸过洞口边lae;暗梁的上下部纵筋一端伸至墙端部暗柱纵筋内侧后水平弯折15d。
当设计在洞口边设置有暗柱时,则连梁的上下部纵筋均伸过洞口边lae;暗梁的上下部纵筋一端伸至墙端部暗柱纵筋内侧后水平弯折15d;另一端伸至洞口边暗柱内锚固lae。
暗梁的箍筋距离剪力墙边缘墙柱核心部位1/2箍筋间距开始布置;暗梁与剪力墙连梁相连一端的箍筋设置到门窗洞口的边缘位置,即设置到剪力墙连梁支座边缘。
参考资料来源:百度百科--剪力墙
参考资料来源:百度百科--暗梁
如果按你上面的截文那就应该是基本都不设了,图纸上有暗柱的地方肯定连接框架梁的,这些剪力墙都是在暗柱之间的,那这些剪力墙不是都不设暗梁?可是这些剪力墙基本上都跟楼板连接的,楼板支座不是要设梁支撑吗,越来越糊涂了...
追答你再仔细看看上面的那些国家标准的截文, 不是基本都不设暗梁,是要有一定的原因才去加设暗梁。 纯剪力墙里面没有必要设置,轴力在墙里面是均匀的 两边的柱无需拉结,浪费。
而 框架 框剪结构中 是应该设置的。
如
《高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002 》 P83页
8.2.2 带边框剪力墙的构造应符合下列要求:
与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该片框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求;
剪力墙结构不需要设置楼层暗梁,框剪结构新规范也改为宜设置,原规范为应设置。
框剪结构或框筒结构的剪力墙应在楼面设暗梁,高规也有明确规定。
而且框剪结构也只是有端柱时墙体在楼盖处宜设置暗梁(新抗规)不需要每层都设暗梁。有点浪费。请按图纸设计施工。这种技术核定单到了设计院手上,如果考虑总体造价的时候,你就做不来了我所在的工地是:凡剪力墙未另设边框梁时,在结构楼层标高的剪力墙内均设置暗梁