所有剪力墙都要设暗梁吗

如图所示,两暗柱之间的剪力墙是否都要设置暗梁,设计上没有说明,而且不同剪力墙跨度差异很大,有的3000mm,有的只有4-500mm,是不是不管三七二十一都给他设上去,还是有部分设部分不设。如果是部分设的话,又是哪些要设?

这个可以不设,暗梁一般设在开有空洞的墙体,只有当墙体预留空洞时,且空洞尺寸满足一定要求时,才设暗梁,详细解说请参见11G101图集。

原则上,纯剪力墙结构应该是不需要暗梁的。

剪力墙(shear wall)又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。又称抗震墙,一般用钢筋混凝土做成。

墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主,如砌体墙;后者以承受水平荷载为主。在抗震设防区,水平荷载主要由水平地震作用产生,因此剪力墙有时也称为抗震墙。

扩展资料:

在实际施工时,在同一道墙上即存在暗梁同时也存在剪力墙洞口连梁时,常见的做法如下:

将连梁的上部纵筋贯穿暗梁上部,伸至墙端部暗柱纵筋的内侧后水平弯折15d,替换暗梁的上部纵筋;连梁的下部纵筋伸过洞口边lae,暗梁的下部纵筋一端伸至墙端部暗柱纵筋内侧后水平弯折水平15d,另一端从连梁纵筋的端头开始,与连梁纵筋搭接llE。

此种做法主要是考虑在洞口两侧便于混凝土的浇注和振捣,从而保证混凝土的振捣质量;同时会增大钢筋用量从而导致建设方的工程投资成本增加。

暗梁的所有纵筋与连梁的纵筋互相搭接通过:连梁的上下部纵筋均伸过洞口边lae;暗梁的上下部纵筋一端伸至墙端部暗柱纵筋内侧后水平弯折15d。

当设计在洞口边设置有暗柱时,则连梁的上下部纵筋均伸过洞口边lae;暗梁的上下部纵筋一端伸至墙端部暗柱纵筋内侧后水平弯折15d;另一端伸至洞口边暗柱内锚固lae。

暗梁的箍筋距离剪力墙边缘墙柱核心部位1/2箍筋间距开始布置;暗梁与剪力墙连梁相连一端的箍筋设置到门窗洞口的边缘位置,即设置到剪力墙连梁支座边缘。

参考资料来源:百度百科--剪力墙

参考资料来源:百度百科--暗梁

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-10
原则上,纯剪力墙结构应该是不需要暗梁的。
关于剪力墙是否需设暗梁,我认为在框剪、框架中是必须设置的。

主要依据如下:

《建筑抗震设计规范GB 50011-2001》 P59页

6.5.1 抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16 ,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。

《高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002 》 P83页

8.2.2 带边框剪力墙的构造应符合下列要求:

1、带边框剪力墙的截面厚度应符合下列规定:

1)抗震设计时,一、二级剪力墙的底部加强部位均不应小于200mm,且不应小于层高的1/16 ;

2)除第1项以外的其他情况下不应小于160mm,且不应小于层高的1/20;

3)当剪力墙截面厚度不满足本款第1、2项的要求时,应按本规程附录D计

算墙体稳定。

2、剪力墙的水平钢筋应全部锚入边框柱内,锚固长度不应小于La (非抗震设计)或LaE(抗震设计);

3 、带边框剪力墙的混凝土强度等级宜与边框柱相同;

4、与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该片框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求;

5 、剪力墙截面宜按工字形设计,其端部的纵向受力钢筋应配置在边框柱截面内;

6、边框柱截面宜与该榀框架其他柱的截面相同,边框柱应符合本规程第6章有关框架柱构造配筋规定;剪力墙底部加强部位边框柱的箍筋宜沿全高加密;当带边框剪力墙上的洞口紧邻边框柱时,边框柱的箍筋宜沿全高加密。

《混凝土结构设计规范GB50010-2002》 P197页

11.7.17 框架-剪力墙结构中的剪力墙应符合下列构造要求:

1、剪力墙周边应设置端柱和梁作为边框,端柱截面尺寸宜于同层框架柱相同,且应满足框架柱的要求;当墙周边仅有柱而无梁时,应设暗梁,其高度可取2倍强厚;

2、剪力墙开洞时,应在洞口两侧配置边缘构件,且洞口上、下边缘宜配置构造纵向钢筋。

《民用建筑工程结构施工图设计深度样图》-04G103 p11页:

10.7.1剪力墙水平钢筋、竖向钢筋构造见国标03G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示法制图规则和构造详图》及本工程剪力墙详图。
10.7.2 剪力墙洞口连梁的构造要求详见连梁详图。
10.7.3 凡是剪力墙未设边框梁时,在结构楼层标高的剪力墙内都应按下图设置暗梁,见图10-3,剪力墙内应按图10-4设置双向拉筋。

《型钢混凝土组合结构技术规程》 JCJ 138—2001 P38页

8.2.3 周边有型钢混凝土柱和梁的现浇钢筋混凝土剪力墙,剪力墙的水平分布钢筋应绕过或穿过周边柱型钢,且应满足钢筋锚固长度的要求;当采用间隔穿过时,宜另加补强钢筋。周边柱的型钢、纵向钢筋、箍筋配置应符合型钢混凝土柱的设计要求,周边梁可采用型钢混凝土梁或钢筋混凝土梁;当不设周边梁时,应设置钢筋混凝土暗梁,暗梁的高度可取2倍墙厚。追问

如果按你上面的截文那就应该是基本都不设了,图纸上有暗柱的地方肯定连接框架梁的,这些剪力墙都是在暗柱之间的,那这些剪力墙不是都不设暗梁?可是这些剪力墙基本上都跟楼板连接的,楼板支座不是要设梁支撑吗,越来越糊涂了...

追答

你再仔细看看上面的那些国家标准的截文, 不是基本都不设暗梁,是要有一定的原因才去加设暗梁。 纯剪力墙里面没有必要设置,轴力在墙里面是均匀的 两边的柱无需拉结,浪费。
而 框架 框剪结构中 是应该设置的。

《高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002 》 P83页
8.2.2 带边框剪力墙的构造应符合下列要求:

与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该片框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求;
剪力墙结构不需要设置楼层暗梁,框剪结构新规范也改为宜设置,原规范为应设置。
框剪结构或框筒结构的剪力墙应在楼面设暗梁,高规也有明确规定。
而且框剪结构也只是有端柱时墙体在楼盖处宜设置暗梁(新抗规)不需要每层都设暗梁。有点浪费。请按图纸设计施工。这种技术核定单到了设计院手上,如果考虑总体造价的时候,你就做不来了我所在的工地是:凡剪力墙未另设边框梁时,在结构楼层标高的剪力墙内均设置暗梁

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-09-12
这个可以不设,暗梁一般设在开有空洞的墙体,只有当墙体预留空洞时,且空洞尺寸满足一定要求时,才设暗梁,详细解说请参见11G101图集本回答被提问者采纳
第3个回答  2018-11-12
剪力墙如有矩形或圆形洞口,且洞宽或直径大于800mm时在洞口的上、下需设置补强暗梁
第4个回答  2015-08-26
剪力墙根据力学和结构、建筑的需要设置暗梁,并非所有剪力墙都设置暗梁。
暗梁的特点:
1、暗梁的位置是它完全隐藏在板类构件或者混凝土墙类构件中,这是它被称为暗梁的原因。
2、暗梁的钢筋设置方式与单梁和框架梁类构件非常近似。
3、暗梁总是配合板或者墙类构件共同工作。
4、板中的暗梁可以提高板的抗弯能力,因而仍然具备梁的通用受力特征。
5、混凝土墙中的暗梁作用比较复杂,已不属于简单的受弯构件,它一方面强化墙体与顶板的节点构造,另一方面为横向受力的墙体提供边缘约束。强化墙体与顶板的刚性连接。