规范不是规定每次读书精确至0.5mm吗?然后再取平均值啊,然后修约平均值是不是≤0.25就是0 >0.25但<0.75取 0.5 ≥0.75取1 是这样吗?
追答规范4.3.2中说的是每次读数应精确到0.25mm。你的修约判断,我认为是对的。
追问再问个问题,一个构件要测10个测区,然后我每个测区都要测3个点再取平均值然后修约,这样我10个不是要测30个点吗?还有我实际用的计算值是按哪个点测出来的碳化值?
追答对,像你说的,规范规定是30个点。
规范定的碳化深度极差不大于2.0mm时区取平均值就行了。(4.3.1)
如果我的极差小于等于2.0时,那么其实我可以向4.3.1说的,测30%,也就是说测3个测区9个点的碳化,然后再取3个测区的碳化值取平均数就行了?那么我这三个测区的平均值要按哪个方法修约呢?是精确到0.25还是0.5呢? 问题比较多,我不是太了解这方面的,希望多帮帮忙
追答真碰到了需要修约的话,修约的规则就要依据《数据修约规则与极限数值的表示和判定》这个标准了。你说的这个取值,一般用不到修约。碳化深度的检测结果要精确到0.5mm。
回弹法检测混凝土强度具体流程,碳化深度值测量的计算