求CJT1-10交流接触器的接线方法

现接线方法为L1L2L3接主线,T1T2T3接电机,A1接零线,A2接L2,停止按钮接L1,
线圈是220v的

你的接线完全错误的,220v怎么会出现L1L2两相火线呢?照我说的做,L1L2L3接触器上接线端子,T1T2T3下接线端子,A1(线圈)接零线,L123任意一根线接停止按钮一侧端子,停止按钮另一侧断子分出两路(两根线),第一路:接启动按钮一侧,启动按钮另一侧接A2(线圈),这个时候按下启动按钮接触器吸合,松开按钮接触器断开。第二路:接接触器常开辅助触点(就是不通电的时候,上下断开的那一对)上接线端子,辅助触点对应的下接线端子接A2(线圈),拧紧螺丝。OK!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-26
你的接线完全错误的,220v怎么会出现L1L2两相火线呢?照我说的做,L1L2L3接触器上接线端子,T1T2T3下接线端子,A1(线圈)接零线,L123任意一根线接停止按钮一侧端子,停止按钮另一侧断子分出两路(两根线),第一路:接启动按钮一侧,启动按钮另一侧接A2(线圈),这个时候按下启动按钮接触器吸合,松开按钮接触器断开。第二路:接接触器常开辅助触点(就是不通电的时候,上下断开的那一对)上接线端子,辅助触点对应的下接线端子接A2(线圈),拧紧螺丝。OK。
第2个回答  2009-10-07

接触器顶端是常开触点,(可把中间的3对常开触点并联成1对使用),下面的两个是线圈端子。温控器不通电时是闭合的那是常闭触点,工作时温度高时它就断开了,温度低时又会闭合,闭合时接触器线圈得电吸合,电炉加热

第3个回答  2012-09-10

如下图:下图接触器线圈是380伏电压,在实际接线中还会遇到接触器线圈额定电源电压220V、36V等等不同规格的接接触器,接线时尤其注意

参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/473989541.html?oldq=1

本回答被网友采纳
第4个回答  2012-09-10
停止按钮接的一端接保险过来的U1(保险上口接L1)。停止钮的另一端接启动钮的一端,启动钮的另一端接线圈A1(最好还是加一个热继电器辅助闭点串里)线圈A2接零线。用接触器的一组辅助开点并在启动钮开点两端(自锁用)。
相似回答