33问答网
所有问题
梁搭接位置?
一般梁上部受压下部受拉,那么受压搭接位置和搭接接头在哪?受拉搭接位置搭接接头在哪?
受压区都在梁上部1/3处
第2排在1/4处
你说的是梁负弯距筋。
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-14
2种搭接都应该在力接近0的地方
一般情况下,受压区都在梁上部1/3处,所以多以这个地方设置为梁受压搭接的好地方,不过也有特殊结构,甚至不能设置搭接点!
至于受拉区的搭接,你看看受力状态,基本上都是在梁根初,好多梁可以在根部把部分钢筋“断开”,根本就不锚固,你说,那里是不是一个搭接的好地方呢?不过,搭接点设置在根部的时候,焊接或绑扎的时候有些不方便,那你就在离那地方稍微近而施工又方便的地方设置也就可以了,甚至,可以直接断开,或者锚入柱内
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/hWh4BdcB.html
其他回答
第1个回答 2008-03-03
受压区都在梁上部1/3处
第2排在1/4处
第2个回答 2008-03-02
跨中1/3处
相似回答
钢筋混凝土
梁
的连接
搭接部位
在哪里?
答:
搭接部位:
在楼层柱基础净高3分之一处以上,基础梁下铁在轴跨中部3分之一处连接,上铁在轴跨4分之一处连接
。在楼层处柱的连接部位,在柱净高6分之一处、大于等于500、大于等于柱截面处。楼层梁和基础梁连接,相反。只不过是,基础是轴跨,楼层梁是净跨。
框架
梁
上下钢筋
搭接位置
是怎样的?
答:
地梁上下钢筋搭接位置是与框架梁上下钢筋搭接位置一样的
。根据《高层建筑混凝土结构设计规程》JGJ3-2010第7.1.3条规定,两端与剪力墙刚接相连但跨高比不小于5的连梁宜按照框架梁设计。抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或焊接。在同一跨度或同一层高内的同一...
建筑中
梁
钢筋的
搭接
方法及搭接区域
答:
一般上部通长筋在距支座1/3范围内搭接, 底部通长筋在跨中1/3处搭接
。钢筋绑扎搭接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积面分率对梁、板、墙类构件不宜大于25%,对柱类构件不宜大于50%,绑扎搭...
大家正在搜
基础梁搭接位置
地梁钢筋搭接位置
梁底筋搭接位置在哪
梁钢筋搭接可以在支座位置吗
梁钢筋搭接位置规范
梁钢筋搭接位置图片
梁钢筋搭接位置视频
框架梁底部钢筋搭接位置
框架梁上部贯通筋的搭接位置
相关问题
框架梁钢筋搭接位置
梁的搭接部位
梁下部钢筋搭接位置带图片
梁钢筋接头位置
请问建筑结构图集11G101图集中,基础地梁钢筋搭接,上部钢...
对焊接搭接的梁钢筋搭接位置在什么部位啊
框架梁上部通长筋搭接正确位置?
梁钢筋的焊接接头位置该怎么分布?