基础承台底板混凝土未初凝突被大雨冲洗后,离析,怎么处理?

如题所述

同情啊。但是处理好了,完全 可以不影响结构安全的。立即用吸水泵将表面的水集中吸走,是必要的环节啊。
意见1,如果还没有终凝,最好插一些接茬筋;
2,要是终凝了,最好是先停下来,等混凝土达到4兆帕左右时候,清理表面石子(能做到什么样就什么样吧),用52.5水泥(有吗?)座点接茬砂浆或者原来水泥的高一强度等级的砂浆;然后浇筑一层高一等级的混凝土或者直接浇筑吧。
3,如果没有终凝,吸走水分,浇筑一些高强度混凝土即可,这样的部位不可怕,如果混凝土有大量的掺合料,后期强度会补充上来,不会有什么影响的。
4,充分振捣。如果没有终凝,那么浇筑完成后,在混凝土塌落度损失到50mm左右时候,再补充振捣一次,---复振,提一提游离水和浮浆这样实体强度会提高很多。
总之,没啥大不了的,认真对待就不会造成严重后果。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-05-18

    插一些接茬筋。

    还可以吸走水分,浇筑一些高强度混凝土即可。

    如果混凝土有大量的掺合料,后期强度会补充上来,不会有什么影响的。

    充分振捣。如果没有终凝,那么浇筑完成后,在混凝土塌落度损失到50mm左右时候,再补充振捣一次,---复振,提一提游离水和浮浆这样实体强度会提高很多。

    只是表层水泥浆皮被破坏,粗骨料外露部分不超过骨料最大粒径的1/3,且不影响砼的防水性能,可待砼终凝后清洗表面,清除松散物和浮碴后,用水洗净杂物,楼面刷水泥浆后,用比砼标号高一个级别的水泥砂浆找平后收面。

第2个回答  2012-09-09
待雨停后,立即排走混凝土上面积水,既然没有初凝,可补插一些接茬筋,在立即浇筑高一强度混凝土,充分振捣,做好养护。